LOGO Analogwertüberwachung mit Siemens LOGO!

rudiradi

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte eine Temperatur auf einen Abfall (Zeitlich) hin überwachen... soll heißen wenn die Temperatur innerhalb von 2 min um 2 grd fällt muss ein Signal erzeugt werden. mit 0..10V eingängen klappt das einwandfrei. mit PT100 Eingängen klappt es einfach nicht. Ich habe die Schaltung und das Bild angehängt vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegt.
Vielen Dank für eure Hilfe Rudi.
 

Anhänge

  • analogwert-speichern-4.jpg
    analogwert-speichern-4.jpg
    60,5 KB · Aufrufe: 71
  • analogwert-speichern-4.rar
    10,7 KB · Aufrufe: 14
Das liegt vermutl. an der Skalierung von B004 + B003. Stell die 2 auf "Kein Sensor", Gain 1, Offset 0, dann müsste es klappen.
Aber warum nimmst Du dafür nicht den fertigen Block "Analogwertüberwachung"?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Parameter

Die Parametrierung hatte ich auch im Auge. Ichdachte wenn ein PT100 Eingang dranhängt muss auch mit PT100 parametriert werden?!
Die Analogwertüberwachung meldet bei positivem und negativem Überschreiten das ist das Problem. nur das sinken der Temp darf auslösen.
Vielen Dank Rudi
 
korrigiert

ja so gehts. (Schaltung angehängt)
kann man den Parameter Schwellenwert B004 eigentlich leicht per Tasten an der LOGO verändern?
 

Anhänge

  • analogwert-speichern-5.rar
    11,7 KB · Aufrufe: 30