variable Timer

Anja

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem:
Ich möchte in einem Kontaktplan meiner SPS einen Timer programmieren, in dem die Zeit vom Bediener im Touchpanel variabel eingegeben werden kann. Gibt es eine Funktion in der SPS, mit der ich das realisieren kann? Oder erstelle ich diesen Timer im Touchpanel und anschließend, wenn zum Beispiel ein Merker das Signal gibt, das der Timer abgelaufen ist, läuft mein Programm mit anderen Schritten weiter?

Ich programmiere mit Twido Suite eine Twido SPS von Schneider Electric.
Das Touchpanel ist von Pro Face, dieses wird programmiert mit GP Pro Ex.

MFG
Anja
 
Hallo,
beides ist prinzipiell möglich, sofern die Schneider das auch kann. Nachteil ist lediglich bei der Lösung im Display der Aktualisierungsintervall und Priorität der Variablen zwischen Steuerung und Anzeige.
Hat das Proface eine integrierte PLC? Mit Scripten geht das irgendwie unelegant.
Die elegantere Lösung wird sicherlich die Lösung in der Schneider sein.

Gruß
Mario
 