PCWorx > Steuerung - Der Zugriff mit mehr als einem Teilnehmer

Step7Neuling

Level-2
Beiträge
228
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


ich habe da mal eine Frage, ist es möglich das mit mehr als einem Teilnehmer einen Zugriff auf die Steuerung erhalte, sprich eine Online Ansicht Parallel mit mehreren Rechner ( Switch abhängig )


Gruß
Step7Neuling
 
Hi Neuling,

Grundsätzlich geht das, aber je nach Steuerung wird nur ein Anwender die Steuerung starten, Stoppen etc können.
Wie viele wollen denn gleichzeitig an die Steuerung?

Ältere Modelle haben insgesammt 4 Online Zugänge, also könnten theoretuisch 4 PC-WORX online gehen, oder
3 PC-WORX und ein OPC Server .... usw.

Ich hoffe es hilft dir ein wenig.

Gruß,
Kollo.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne noch nicht so richtig...

vielleicht hab ich aber auch die Frage falsch formuliert...

und zwar..


Ich will mit zwei Computer auf die Steuerung inkl. dem dazu. Programm den Online Status der einzelnen Variablen sehen...
Wenn ich das jetzt mache...dann steht bei einem Rechner im Dialog...das der Status " begrenzt " ist...sprich..ich kann da eigentlich nichts sehen...erst wenn der andere sich ausgeloggt hat...dann geht es...


Gruß
Step7...
 
Hallo Step7Neuling,

der Zugriff auf die Steuerung per PCWORX-Kontrolldialog ( SPS stop, start usw ) oder Debug-Mode sind tatsächlich gegeneinander geblockt. Es wäre auch etwas ungünstig, wenn User A gerade ein Projektdownload durchführt und User B immer die Steuerung zurücksetzt.

Der parallele Zugriff über beispielsweise OPC ist natürlich möglich. Je nach Steuerung variiert der Wert zwischen 4 und 20 Verbindungen. An dieser Stelle ist also interessant, welche Signale Du auf den beiden Rechner auswerten willst. Interaktionen wie Restart können auch per Applikationsprogramm ausgeführt werden.

Falls Du weitere Fragen dazu hast kannst Du uns gerne über die Hotline ( +49 5281 946 2888 ) erreichen oder wieder hier posten.

Mit freundlichen Grüßen
Dein Service-Team
 
ich würde das gerne hier über Forum versuchen mein Ziel zu erreichen....damit event. auch andere was davon haben...
Können Sie mir erklären, wie ich das erreichen kann...
Wie richte ich einen OPC Server ein, der dann das macht was ich gerne will....für mich ist wichtig....was meine Ausgänge und Eingänge der Steuerung machen ( TRUE, FALSE,....etc). Ich will nichts am Programm selber Verändern.....das ist natürlich dann so , wie sie das schon gesagt haben, nicht grad Günstig...wenn beide etwas anderes machen...und hinterher nichts mehr so richtig funktioniert....

Aber vielleicht können Sie mir ein paar Schritte erläutern....vielleicht so stichpunktartig..


Vielen Dank,


Mit freundlichen Grüßen
Step7Neuling
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn es nur darum geht die Ein/Ausgänge zu visualisieren dann kann man mit Webvisit recht schnell eine Seite erstellen auf dem die Ein/Ausgänge angezeigt werden. Auf den eingebauten Webserver, mit der mit Webvisit erstellten Seite, können mehrere Teilnehmer per normalem Browser zugreifen. Ist kein debuggen aber man kann alle wichtigen Signale und Variablen anzeigen.
 
jaaa.........ne....

die Idee ist gut und kann man vielleicht auch mal für andere ( kleinere ) Projekte verwenden, aber mein Projekt ist eine kleine Nummer Größer....es sind nur 10 Var....oder so....es sind mehr...

Da muss ich doch eher die Variante mit dem OPC Server nehmen....aber kann mir jemand eine schnellanleitung geben...zum Einstieg...


Grüße
Step7Neuling
 
Das mit dem Webserver geht auch mit vielen Variablen. Ich habe ein aktuelles Projekt bei dem ich über ca. 10 Seiten locker mehr als 200 Variablen darstelle, auch auf einer Seite alle Ein- und Ausgänge.
 
Du musst schon bei jeden ein Häkchen machen bei PDD glaub ich. Sonst weiß er ja nicht welche er nehmen soll.
 
- In PC-Worx bei alle gewünschten Variablen PDD anklicken
- In Webvisit unter Project - Project configurations - Project Phoenix Advanced den Pfad zu deinem Projekt angeben
- Dann kannst Du z.Bsp. mit einem Element "Static Text" die Variable bezeichnen und die Textbox entsprechend dem Signalzustand (bool) farbig hinterlegen. (Über Border Advanced, 2 colours on condition und dann die Variable bei Colour condition auswählen)
- Andere Variablen wie Int oder Real können auch ganz einfach als Text angezeigt werden.

Für weitere Details in der Hilfe von Webvisit nachschauen.
 
Mit was programmierst Du denn? Webvisit ist Bestandteil Automationworx Software Suite zu der auch PC-Worx gehört. Falls Du nur PC-Worx installiert hast kannst Du Dir eine Demo von Phoenix laden. http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2985275&parentUID=&reloadFrame=true
Ansonsten wie schon weiter oben beschrieben wie folgt vorgehen:

- In PC-Worx bei alle gewünschten Variablen PDD anklicken
- In Webvisit unter Project - Project configurations - Project Phoenix Advanced den Pfad zu deinem Projekt angeben
- Dann kannst Du z.Bsp. mit einem Element "Static Text" die Variable bezeichnen und die Textbox entsprechend dem Signalzustand (bool) farbig hinterlegen. (Über Border Advanced, 2 colours on condition und dann die Variable bei Colour condition auswählen)
- Andere Variablen wie Int oder Real können auch ganz einfach als Text angezeigt werden.

Sonst bitte die Hilfe benutzen.
 
Zurück
Oben