Beckhoff Analoge Eingangsklemme Problem/Frage

Zombieanfuehrer

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


Ich habe eine Beckhoff 3052 Analog Eingangsklemme, mit ihr will ich einen Druck erfassen den mir zwei E+H Ceraphant T Sensoren übermitteln.
Doch leider gibt mir diese Klemme keine Spannung aus(Die Sensoren habe ich natürlich überprüft und die Spannung an der Klemme gemessen).
Die Run und Error LEDs der Klemme leuchten sofort beide gleichzeitig.

Was ich schon versucht habe:

  • Die Klemmen gegenseitig ausgetauscht, hat leider nichts gebracht immer die Klemme auf dem Steckplatz 2 hatte den Fehler.
  • Die Eingangsadressbereiche der Klemme verändert.
  • Die Klemme gegen eine 3022 getauscht, derselbe Fehler.
  • Eine EL 9040 Klemme zusätzlich eingebaut, obwohl der K-Bus noch einige Kapazitäten hatte. Diese ist direkt vor der BUS Abschluss Klemme eingebaut. (Die Klemme hatte man mir Telefonisch vom Beckhoff Support aus empfohlen und sollte die Probleme lösen.)



Der Aufbau der HW ist:
BK 3000
Steckplatz
DP-Kennung
Bezeichnung
E-Adresse
A-Adresse
2AE
???KL3xx2 2 Kanäle 16In
80...83
1
2AE
???KL3xx2 2 Kanäle 16In
84...87
2
2AE
???KL3xx2 2 Kanäle 16In
92...95
3
20
40 Bit Digitale Inputs
16...20
4
39
64 Bit Digitale Outputs
16...23










MFG.
 
Die Run und Error LEDs der Klemme leuchten sofort beide gleichzeitig.

Laut Dokumentation der 3052 und auch der 3022 Klemmen heißt es wenn die Grüne LED leuchtet = normal operation(normale funktion= und bei der roten LED = The limit stop of the A/D converter has been reached. The current is greater than 21.5 mA. ( Das limit des Analog/Digital converters wurde erreicht, der strom ist größer als 21.5mA) Doch warum kommt diese Meldung obwohl nichtmal ein Analogeingang der Klemme belegt ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie hast du den Sensor denn angeschlossen? Die Fehler LEDs zeigen Fehler in beiden Extremen an. Leuchtet die LED kann das entweder Überstrom oder Drahtbruch bedeuten. Auf jeden Fall deutet das für mich erstmal auf einen Verdrahtungsfehler hin.
 
Ich weiß, saublöde Frage: Aber hast Du evtl. den Schaltausgang des Sensors mit dem Stromausgang verwechselt?
 
Frage Nr. 1:
Hast du überhaupt einen 4-20mA Ausgang? Ist da es sich hier eigentlich nur um einen Druckschalter handelt schon mal per se eine Bestelloption.

Fage Nr. 2:
Du schreibst "Spannung gemessen", wenn überhaupt dann müsstest du schon den Strom in Richtung Pin1 oder 5 der Klemme messen ...

Frage Nr. 3:
Also welchen Typ des Ceraphant hast du nun genau, und wie hast du jenen angeschlossen, und zwar mit allem was da sonst noch an aktiven Teilen dazwischen ist?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen

Die E+H Ceraphant T Sensoren gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Analog ist optional.
Den richtigen Sensor ausgewählt?
Die Anschlüsse sind unterschiedlich, je nach Einstellung. Richtig verdrahtet? (Kapitel 4)
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000445/6560/000/15/KA00225PDE_1411.pdf


Doch leider gibt mir diese Klemme keine Spannung aus

Der Sensorausgang ist Strom 4..20mA. Was für Spannung?
Grüsse Holger

**Schon wieder viel zu langsam:ROFLMAO:**
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die Antworten.

Ich habe nochmal mit Beckhoff telefoniert und der Mitarbeiter wusste direkt bescheid als ich den 3000 Koppler erwähnte und die vor der 3052 eingebauten 3022 Klemmen(habe ich hier leider nicht mit angegeben).

Die 3022 Klemmen übertragen wohl den BUS an die Kontakte der 3052 Klemme aber haben wohl andere ?P Kontakte? wodurch diese leider nicht mehr mit Spannung versorgt werden. Dadruch kommt dann der Fehler zustande. Schade nur das man diese Mechanisch nicht mit einer Kunstoffnase verreigelt oder so.

Es reicht also die Klemme vor die 3022 zu setzen die 3052 gibt auch an diese die Versorungsspannung der Kontakte weiter.
 
Das ist aber merkwürdig. Beide Klemmen haben die Powerkontakte. Bei der EL3022 werden die nur durchgeschliffen während die EL3052 von ihnen die 24V Versorgungsspannung abgreift. Das Funktionieren, egal in welcher Reihenfolge. Es gibt Klemmen die haben keine Powerkontakte, an denen bekommst du aber auch keine Klemmen mit Powerkontakten angesteckt (außer mit sehr viel Gewalt, das wurde bei uns sogar schon mal probiert :rolleyes:).

EDIT:

Alles Klar. Da du nen BK3xxx verwendest gehe ich mal davon aus, das du KL (K-Bus) Klemmen verbaut hast und keine EL (EtherCAT). Die KL3022 hat tatsächlich keine Powerkontakte. Aber die KL3054 auch nicht ?!?. Oder hast du eine KL3052? Die wiederrum hat Powerkontakte .... Alles sehr verwirrend.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab grad im Onlinekatalog nachgesehen: Die KL3022 hat tatsächlich keine Powerkontakte und lt. Foto auch die Schlitze für nachfolgende Powerkontakte nicht.:confused:
Bedeutet aber auch: Da klemmt es zumindest ein wenig, wenn man nach der KL3022 die 3052 reinwürgt...

Ergo muss nach der 3022 für evtl. nachfolgende Peripherie ggf. eine Einspeiseklemme vorgesehen werden.
@MasterOhh: Guck nochmal genau nach. Bei der EL3022 hättest Du wohl recht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben