Sonstiges 840Dsl NCU 730.3 Onboard-Ausgang schalten über PLC Programm

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
22.397
Reaktionspunkte
7.458
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde gerne am meiner NCU730.3 über das PLC-Programm zwei Ausgänge benutzen ( X142 NCK DO01 und DO02 ).
Die Eingänge kann ich ja wunderbar über den DB10 lesen ( DBB60 ). Welche Einstellungen sind nötig bzw. welche Bit´s
der Nahtstelle müssen gesetzt werden, um von der PLC-Seite aus diese 2 Ausgänge zu verwenden. Mit den Schulungsunterlagen
komme ich nicht weiter.

Danke für eure Hilfe

NCU730.3PN 6FC5373-0AA30 mit CNC Software 4.8 SP2 HF1 mit License
Sinumerik Addon for Step7 V5.5 + SP4 + HF10
Step7 V5.5 + SP4 + HF11
 
Guten Morgen,

also es klappt leider noch nicht. Ich habe hier in dem Bild einmal die 2 Ausgänge markiert, welche ich über die SPS schalten möchte ( die Eingänge NCK DIx kann ich lesen über DB10.DBX60.x ):
Prinzipschaltbild.jpg

Ich habe wie hier beschrieben, folgende Bits beschaltet:
DB10.DBX4.0 "Disable_Out1" = FALSE
DB10.DBX5.0 "OvMask_Out1" = TRUE
DB10.DBX6.0 "Set_Out1" = TRUE
DB10.DBX7.0 "InMask_Out1" = TRUE

Nahtschnittstelle.jpg
Der Ausgang bleibt aber immer auf 0V. Auf X124 ist die 24V Versorgung jeweils auf 2 Klemmen aufgelegt. An X142 ist Masse an "11" angeschlossen.

Muss man evtl. noch etwas einstellen ( MD... ) oder mache ich etwas falsch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In dwer Spalte ganz rechts wird angezeigt was zur Übernahme eines geänderten MDs nötig ist:

SO : wirkt sofort
CF : Bestätigung (Softkey rechte SK-Leiste)
RE : Reset-Taste auf der MSTT
PO : PO-Reset

Grüße von HaDi
 
Zurück