SPSKiller82
Level-1
- Beiträge
- 6
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe ein 4...20mA-Signal aus einem 230V-Gerät. Der Stromausgang wird aktiv vom Gerät getrieben.
Auf SPS-Seite ist ein 6ES7 134-4GB11-0AB0 [Analogeingabemodul AI 2xI, 4Draht-MU (+/-20mA /13 Bit+VZ, 4..20mA/13 Bit), Standard ] eingabaut.
Wenn ich das ET200S-Handbuch so lese habe ich Zweifel, dass das überhaupt zusammen funktionieren kann? Ist ja nicht die gleiche Masse. Passend dazu messe ich auch 0 und nicht 4 mA.
Wenn es gehen würde müsste das Gerät doch zwischen M+ und M- angeschlossen werden? Und muss M- dann noch auf Masse gezogen werden?
Das Gerät funktioniert einwandfrei mit einer 6ES7 331-1KF00-0AB0 auf I+ und M- angeschlossen.
Wäre gut, wenn mir wer helfen könnte, vielleicht gehts ja doch. Bin da gerade ziemlich ratlos und ein anderes Teil ist dafür auf die Schnelle auch nicht greifbar. Ansonsten auch bitte mal verraten, welches ET200S-Modul ich sonst nehmen muss.
Ich habe ein 4...20mA-Signal aus einem 230V-Gerät. Der Stromausgang wird aktiv vom Gerät getrieben.
Auf SPS-Seite ist ein 6ES7 134-4GB11-0AB0 [Analogeingabemodul AI 2xI, 4Draht-MU (+/-20mA /13 Bit+VZ, 4..20mA/13 Bit), Standard ] eingabaut.
Wenn ich das ET200S-Handbuch so lese habe ich Zweifel, dass das überhaupt zusammen funktionieren kann? Ist ja nicht die gleiche Masse. Passend dazu messe ich auch 0 und nicht 4 mA.
Wenn es gehen würde müsste das Gerät doch zwischen M+ und M- angeschlossen werden? Und muss M- dann noch auf Masse gezogen werden?
Das Gerät funktioniert einwandfrei mit einer 6ES7 331-1KF00-0AB0 auf I+ und M- angeschlossen.
Wäre gut, wenn mir wer helfen könnte, vielleicht gehts ja doch. Bin da gerade ziemlich ratlos und ein anderes Teil ist dafür auf die Schnelle auch nicht greifbar. Ansonsten auch bitte mal verraten, welches ET200S-Modul ich sonst nehmen muss.