Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Profidrive-Verschaltung mit mehreren CU/Drivecontrollern.

Ich habe einen Drivecontroller (DC) an dem 3 Doppelmodule und 1 Active Line Modul hängen.
Dann habe ich noch eine CU320-2PN an dem 2 Doppelmodule hängen.
Telegramm sind jeweils:
Antriebsregelung: Siemens 393
Einspeisung: Siemens 370
Antriebe: Siemens 30 und Siemens 105

Am DC ist die Inbetriebnahme soweit abgeschlossen.
Für die Einzelnen Antriebe ist als "Einspeisung Betrieb" automatisch das Signal "Einspeisung: r863.0 verschalten worden.
An der CU steht mir das Signal nicht zur Verfügung, is ja klar.

Meine Frage ist nun, wie bekomme ich das Signal vom DC auf die CU rüber.
Über die Profidrive Verbindung. Oder muss ich das über nen DO am DC und nen DI an der CU machen?

Müsste doch auch ohne Hardwareverdrahtung funktionieren.
Könnt Ihr mir da vielleicht sagen wie ich das verschalten muss?

Schöne Grüße
Edi
 
geht auch ohne HW Vertratung ist aber unsicher bei Busausfällen und Buslaufzeiten.
Hard-wired ist die sicherste Möglichkeit.

Das InfeedReadySignal per BICO auf ein zusätliches PZD des Telegramms 393 verschalten am DC
im PLC Programm dieses Signal auslesen und auf ein zusätliches PZD des Telegrams and die CU schicken
bei den Antrieben an der CU dann dieses Signal als InfeedReady über BICO verschalten
 