Hallo an Alle,
kann mir jemand eine Erklärung für folgenden Eintrag im CPU-Diagnosepuffer geben? Gibt es da noch mehr Antworten als die von der Siemens-Online-Hilfe (EMV-Richtlinien beachten)
Die CPU ging darufhin in Stop, alle LEDs blinkten schnell. Im Diagnosepuffer steht danach der Eintrag
Ereignis 41 von 120: Ereignis-ID 16# 4533
Quersummenfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0003
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
interner Fehler, kommendes Ereignis
18:33:29.569 08.10.2008
kann mir jemand eine Erklärung für folgenden Eintrag im CPU-Diagnosepuffer geben? Gibt es da noch mehr Antworten als die von der Siemens-Online-Hilfe (EMV-Richtlinien beachten)
Ereignis 42 von 120: Ereignis-ID 16# 3583
Häufung von erkannten und korrigierten Speicherfehlern
erkannt in nicht bekannt (Z1: 0002)
Angeforderter OB: CPU-Hardwarefehler-OB (OB 84)
Prioritätsklasse: 25
interner Fehler, kommendes Ereignis
18:33:18.553 08.10.2008
Die CPU ging darufhin in Stop, alle LEDs blinkten schnell. Im Diagnosepuffer steht danach der Eintrag
Ereignis 41 von 120: Ereignis-ID 16# 4533
Quersummenfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): 0003
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT
interner Fehler, kommendes Ereignis
18:33:29.569 08.10.2008