Der Diagnosepuffer sagt z.B.Der Diagnosebuffer sagt aber OB82 und 86 wären nicht vorhanden. Sehe ich das Falsch?
Die OB82 + OB86 sind nicht startbar, weil die CPU im ganzen Diagnosepufferzeitraum bereits im Betriebszustand STOP steht.Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 5
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 1022
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
11:45:37.686 19.06.2018
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 03FE 0105)
Ereignis 2 von 500: Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 1022
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
11:45:37.635 19.06.2018
(Kodierung: 16# 3842 FE52 C554 03FE 0063 0000)
Harald