Seit 4 Jahren bauen wir Anlagen mit CPU 314C-2DP. Es wurde ca. 15 Maschinen gebaut. Nun haben wir Problem: bei der letzten 3 Anlagen beim einschalten einmal in 3-6 Monaten werden die Daten in DBs gelöscht, Hardwareuhr auf Werkseinstellung zurückgestellt. Also alles weg, bleibt nur ursprungliche Programm.
Diagnosepuffer:
Abhilfe laut Siemens:
1. 3 DBs je 2000byte auf CPU erzeugen. Damit wird angeblich die Fehler behoben.
2. Es wird neue Firmware kommen.
Diagnosepuffer:
..........
Ereignis 41 von 43: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
00:00:09.885 01.01.1994
Ereignis 42 von 43: Ereignis-ID 16# 4546
STOP durch CPU-Speicherverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
interner Fehler, kommendes Ereignis
00:00:00.725 01.01.1994
Ereignis 43 von 43: Ereignis-ID 16# 4580
STOP: Backup-Pufferinhalt inkonsistent (kein RUN-Übergang)
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
interner Fehler, kommendes Ereignis
00:00:00.000 01.01.1994
Abhilfe laut Siemens:
1. 3 DBs je 2000byte auf CPU erzeugen. Damit wird angeblich die Fehler behoben.
2. Es wird neue Firmware kommen.