-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe die von Basti aufgeführte Lösung bei uns auch implementiert. Wir nutzen Sie für die FUD14 Dimmer. An der Stelle will ich mich bei Ihm bedanken, ohne die Vorlage hätte ich es wohl nicht zum laufen bekommen.
@Stefan
Zum Einlernen der Adressen habe ich mir folgendes Dokumentiert:
Einlernen der Adressen für die Dimmer:
1: Obere Drehschalter vom FUD14 (Dimmer) auf PCT stellen.
2: Dann den mittleren auf LRN, die LED sollte langsam blinken. Sobald man das Einlern Telegramm via Codesys über "Visu Eltako" verschickt hat "SPS Adresse einlernen" muss die LED aus gehen.
3: Danach wieder den mittleren Drehschalter auf Max und den oberen auf Auto.
Den in der "Visu Eltako" aufgeführte Befehl "Geräteadresse einlernen (nur Rückmeldung)" habe ich nicht benötigt.
Wichtig ist auch, dass die Gerätekonfiguration und die Geräteadresse der FUD14 vorher gelöscht werden.
Dem Dimmer eins hatte ich zunächst die Adresse 1, dem Dimmer zwei die Adresse 2 zugewiesen. Dies hatte bei uns zu dem Problemen geführt, dass beim Ansteuern des zweiten Dimmers auch immer noch der erste Dimmer angesteuert werden!? Workaround war am Ende, dass Dimmer eins die Adresse 11, Dimmer zwei die Adresse 22 erhalten hat. Seitdem funktioniert es einwandfrei.
@All
Hat jemand die von Basti aufgeführte Lösung unter Codesys 3.5 von 3S zum laufen bekommen? Mir fehlen hier die nötigen Funktionsbausteine von Wago. Eine Lizenz für e cockpit ist mir für den privaten Einsatz doch etwas zu teuer.
Gruß
Micha
ich habe die von Basti aufgeführte Lösung bei uns auch implementiert. Wir nutzen Sie für die FUD14 Dimmer. An der Stelle will ich mich bei Ihm bedanken, ohne die Vorlage hätte ich es wohl nicht zum laufen bekommen.
@Stefan
Zum Einlernen der Adressen habe ich mir folgendes Dokumentiert:
Einlernen der Adressen für die Dimmer:
1: Obere Drehschalter vom FUD14 (Dimmer) auf PCT stellen.
2: Dann den mittleren auf LRN, die LED sollte langsam blinken. Sobald man das Einlern Telegramm via Codesys über "Visu Eltako" verschickt hat "SPS Adresse einlernen" muss die LED aus gehen.
3: Danach wieder den mittleren Drehschalter auf Max und den oberen auf Auto.
Den in der "Visu Eltako" aufgeführte Befehl "Geräteadresse einlernen (nur Rückmeldung)" habe ich nicht benötigt.
Wichtig ist auch, dass die Gerätekonfiguration und die Geräteadresse der FUD14 vorher gelöscht werden.
Dem Dimmer eins hatte ich zunächst die Adresse 1, dem Dimmer zwei die Adresse 2 zugewiesen. Dies hatte bei uns zu dem Problemen geführt, dass beim Ansteuern des zweiten Dimmers auch immer noch der erste Dimmer angesteuert werden!? Workaround war am Ende, dass Dimmer eins die Adresse 11, Dimmer zwei die Adresse 22 erhalten hat. Seitdem funktioniert es einwandfrei.
@All
Hat jemand die von Basti aufgeführte Lösung unter Codesys 3.5 von 3S zum laufen bekommen? Mir fehlen hier die nötigen Funktionsbausteine von Wago. Eine Lizenz für e cockpit ist mir für den privaten Einsatz doch etwas zu teuer.
Gruß
Micha