Hallo zusammen,

ich habe hier eine ET200 eco PN liegen (8DO - 6ES7 142-6BG00-0AB0).

Dieses Modul ist in Profinet eingebunden und koniguriert. Alle LEDs sind grün.

An Versorgung X3 liegen Pin 1: 1L+ und Pin 4: 2L+ an (24V).

Pin 2 und 3 liegen auf Masse.

So das Problem ist jetzt, dass ich obwohl kein Ausgang angesteuert ist, eine Spannung auf Pin 4 (ca. 4-6V) an den Peripheriebuchsen X1-X8 messe.
An diesen Ausgängen befinden sich Aktoren die damit freigegeben sind, das alles obwohl nix angesteuert ist.

Woher kann das kommen, momentan hab ich keinen Plan mehr. Hab schon alles versucht.
Das Problem lässt sich auch über verschiedene Netzteile reproduzieren.

Hat jemand von euch ne Idee??

Grüße Pico
 
Zuletzt bearbeitet:
Deine angegebnene Bestellnummer 6ES7 142-6BG00-0AB0 ist die 8DI Baugruppe, PIN 4 dient zur Sensorversorgung und hat daher immer 24VDC.

Die 8DO Baugruppe hat 6ES7 142-6BR00-0AB0

Gruß MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Unterschied liegt in der 6ES7141 und 6ES7142.

Laut Betriebsanleitung sind die Pins 1 und 2 dieser Baugruppe nicht belegt.

Eventuell darf Pin 2 nicht auf Masse gelegt werden?

Grüße

Ralph
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry, falsch geguckt (141 vs. 142).

Werden Aktoren angeschlossen oder lediglich Freigabe-Eingänge für Aktoren? Die Ausgänge haben einen kleinen Reststrom in augeschaltetem Zustand.
 
Anschluss Versorgung X3:
Versorgung.jpg

Anschluss Peripherie X1-X8:
Peripherie.jpg

Und genau so hab ich es angeschlossen!

Werden Aktoren angeschlossen oder lediglich Freigabe-Eingänge für Aktoren? Die Ausgänge haben einen kleinen Reststrom in augeschaltetem Zustand.

Es sind Freigabeeingänge für Aktoren daran angeschlossen! Aber selbst wenn nichts daran angeschlossen ist, kann ich um die 4,2V messen zwischen Pin 3 und Pin 4.
Das ist natürlich ziemlich schlecht, es kann ja nicht sein das meine Geräte freigegeben werden obwohl kein Ausgang angesteuert wird. Woher kommt diese Spannung.

Wenn das so ist werde ich die ET200 eco PN zurückgeben und nie wieder in die Finger nehmen! :-x

Grüße Pico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also laut Datenblatt der ET200 eco PN hat der Ausgang bei "0"-Signal einen Restsrom von 1,5mA.
Da unser Aktor als Freigabeeingang einen Optokoppler (niederohmig) hat, kann damit auch die Spannung von 4V erklärt werden.

Wir haben nun an den Freigabeeingang einen 0,5k Widerstand angebracht und somit funktioniert das auch.

Die Sache gefällt mir zwar gar nicht, aber bevor wir die Module austauschen müssen........

Grüße Pico
 
Hallo,

ich habe eine Frage bezüglich dieser Baugruppe.
In der Anlage ist nun diese Baugruppe ausgefallen, diese wurde gegen ein gebrauchtes ausgetauscht, nur wird diese nicht automatisch erkannt. Muss man die IP Adresse zwingendermaßen neu einstellen?

Einfach 1zu1 austauschen geht nicht?

Danke Vorab für die Antworten.
 
Ich habe jetzt kein Handbuch hier aber du wirst den Gerätenamen vergeben müssen, z.b. per Primary Setup Tool, schau mal im Gerätehandbuch ob da was zum Gerätetausch steht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ansonsten schreib mal, was du hast. Welche Steuerung, Projekt vorhanden? Warum wurde getauscht? Ist evtl. die Profinet beschädigt, stehen die 24V sauber an.... Evtl. war die alte Baugruppe nicht defekt. Also alles Eventualitäten, ich kenne eure Anlage ja nicht.
 
Hallo,

ich habe eine Frage bezüglich dieser Baugruppe.
In der Anlage ist nun diese Baugruppe ausgefallen, diese wurde gegen ein gebrauchtes ausgetauscht, nur wird diese nicht automatisch erkannt. Muss man die IP Adresse zwingendermaßen neu einstellen?

Einfach 1zu1 austauschen geht nicht?

Danke Vorab für die Antworten.
Speziell da die Baugruppe gebraucht war, wird ein falscher Gerätename eingetragen sein.
Die IP stellt sich automatisch ein, nachdem das Gerät richtig getauft wurde.
Taufen mache ich am liebsten über das Programm Proneta (kann frei von Siemens heruntergeladen werden) oder alternativ auch über die Step7-Bordmittel.

100% automatisch geht, aber nur wenn der Programmierer die Topologie angelegt hat und alle verwendeten Profinet/Netwerk-Geräte das unterstützen.
 
Speziell da die Baugruppe gebraucht war, wird ein falscher Gerätename eingetragen sein.
Die IP stellt sich automatisch ein, nachdem das Gerät richtig getauft wurde.
Taufen mache ich am liebsten über das Programm Proneta (kann frei von Siemens heruntergeladen werden) oder alternativ auch über die Step7-Bordmittel.

100% automatisch geht, aber nur wenn der Programmierer die Topologie angelegt hat und alle verwendeten Profinet/Netwerk-Geräte das unterstützen.

Da ich das noch nie getestet habe, wenn nur ein Gerät im PN-Netz den "Gerätetausch ohne Wechselmedium" nicht unterstützt, dann funktioniert das auch für die anderen Geräte, die das unterstützen, nicht? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es funktioniert mit Einschränkungen schon, aber dann natürlich nicht für die ganze Anlage und für jeden Teilnehmer.
Das Problem sind hauptsächlich normale Switche ohne Profinet-Funktionalität.
Und ich hab irgendwie ein Problem damit einem Instandhalter mitzuteilen, dass es ab und zu geht und bei manchen Teilnehmern nicht. Welche genau muss er selbst rausfinden...
Topologie gibts bei mir nur ganz oder gar nicht. Ist aber meine persönliche Meinung.
 
Projektierte Topologie und entsprechende Switche sind natürlich vorhanden, wenn ein Teilnehmer den Gerätetausch aber nicht unterstützt, dann ist das eben so.
Mir ging es nur darum, ob ein solchter Teilnehmer diese Funktionalität im ganzen Netz beeinträchtigt. Aber das ist ja wohl nicht der Fall, also alles gut :)
 
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur ET200 eco 8DIO.

Ist es möglich wenn man einen Port auf Output einstellt auch die Versorgungsspannung aktiviert zwischen Pin 1 und 3 (sowie bei den Eingängen)?

Vielen Dank im vor raus! :eek:
 