Hallo,
bin etwas verwirrt. Wir wollen an einer CPU414 ET200SP betreiben. Nach Datenblatt möglich bis FW3.1. Ich kann aber in der Hardware die aktuelle FW4.2 auswählen und ohne Fehler übersetzen. Was geht jetzt?
Step7 5.5.4.11
CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0 noch FW1.2, müsste auf 3.1 hochgerüstet werden
IM155-6 DP 6ES7 155-6BU01-0CN0 als Diskussionsgrundlage
ET200SP.PNGET200SP_Konfig.PNGET200SP_CPU414.PNG
 
Seltsam.
Das Hinweis 'ab V5.5 SP4, nur bis FW3.1' bezieht sich vermutlich nicht auf die S7 CPU. Das wurde kein Sinn machen weil die S7-300 und S7-400 haben unterschiedliche Reihenfolgen bei die FW Stände. Die aktuellste S7-300 ist FW V3.2. Die aktuellste S7-400 ist FW V7.0.

Ich wurde vermuten dass die ET200SP mit FW4.2 rückwärtskompatibel ist mit ein Programm erstellt mit FW3.1.
Es musste auch möglich sein die ET200SP zu konfigurieren über die GSD Datei.
 