Hallo zusammen, Ich habe eine Verbindung mit einer Anlage über IEC 60870-5-104, ( ich bin als Slave ). Die Schnittstelle verbindet sich mit Master und ich bekomme kurz die werte, nach eine gewisse Zeit meine Schnittstelle werft ein Fehler 0x00008125 (Activation confirmation timeout error) und die Schnittstelle hängt an.
Was mache ich falsch? Wie kann ich die Fehler beseitigen?
 
Klingt nach nicht zusammenpassenden Werten für t1..3, w und k. Die sollten auf beiden Seiten gleich definiert sein.
 
Meldet sich niemand von Master Seite.
in meine Schnittstelle ich habe 11 Variablen C_SE_NC_1 was ich jeder 500ms schreibe und 11 Variabel von Typ M_ME_NC_1 was ich ständig lese.

mir ist aufgefallen dass die Schnittstelle hängt wenn ich mehr als 7 variablen C_SE_NC_1 schreibe. Was kann das Problem sein ? Darf ich nicht alle Variablen gleichzeitig schreiben ?
 
Mach doch mal nen WireShark Mitschnitt.
Was hast Du für eine Steuerung? Ggf. kannst den Mitschnitt sogar direkt auf der Steuerung machen oder hast dort andere Diagnose-Möglichkeiten?
 