TIA OP7 gegen TP700 austauschen (Hardwarekonfiguration)

Wie/wo war eigentlich das OP7 mit der CPU 315-2 verbunden? Am Profibus oder am MPI?
Wenn am MPI, dann brauchen wir nicht über Profibus-Spezialitäten diskutieren.

Die HMI-Kommunikation zur SPS funktioniert auch wenn das TP nicht in NetPro zu sehen ist, weil es z.B. in einem anderen Projekt projektiert ist. Dann sollte aber für die automatische Berechnung der Profibus-Busparameter ein HMI-Stellvertreter in NetPro projektiert werden (oder das alte OP7 drin lassen) oder im Busprofil bei Optionen die Anzahl aktiver Teilnehmer erhöht werden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie/wo war eigentlich das OP7 mit der CPU 315-2 verbunden? Am Profibus oder am MPI?
Wenn am MPI, dann brauchen wir nicht über Profibus-Spezialitäten diskutieren.

Die HMI-Kommunikation zur SPS funktioniert auch wenn das TP nicht in NetPro zu sehen ist, weil es z.B. in einem anderen Projekt projektiert ist. Dann sollte aber für die automatische Berechnung der Profibus-Busparameter ein HMI-Stellvertreter in NetPro projektiert werden (oder das alte OP7 drin lassen) oder im Busprofil bei Optionen die Anzahl aktiver Teilnehmer erhöht werden.

Harald
Das OP ist über Profibus mit der CPU verbunden. Dann würde ich das alte OP projektiert lassen und einfach das neue mit der gleichen Busadresse einbauen
 