Dazu sollte vielleicht noch gesagt werden, dass man bei Siemens die Ethernet Geschwindigkeit eh nicht wirklich nutzen kann, da die ET200M/S immer noch den alten langsamen Rückwandbus haben. Bei vielen schnellen Analogsignalen ein Problem.
Woher hast du denn die Informationen über den Rückwandbus der verschiedenen Bauteile? Kannst du da vlt. noch etwas mehr drüber berichten (Unterschiede, Baudraten, etc.)?