Hab da mal eine Frage an euch. Es geht um eine Anlage bei der ich auf einen bestimmten PH Wert hinregeln muss.
Folgende Situation. Es wird eine Säure mit einem PH Wert von ungefähr 3 bis 4 in eine Behäter von ca. 20m³ gepumpt. Dies kann einmal mehr oder weniger als 20m³ sein. Jetzt soll ich mit einer Membranpumpe (nicht Frquenzgesteuert) auf einen PH Wert von 10.5 hinregeln. Was für einen Regel würdet ihr hierfür verwenden. Nur ein P oder auch ein PI Regler. Das Ganze sollte relativ schnell und relativ genau gehen. Die Taktung sollte über Impuls Pause gehen. Bin für euer Antworten sehr dankbar.
Hab da mal eine Frage an euch. Es geht um eine Anlage bei der ich auf einen bestimmten PH Wert hinregeln muss.
Folgende Situation. Es wird eine Säure mit einem PH Wert von ungefähr 3 bis 4 in eine Behäter von ca. 20m³ gepumpt. Dies kann einmal mehr oder weniger als 20m³ sein. Jetzt soll ich mit einer Membranpumpe (nicht Frquenzgesteuert) auf einen PH Wert von 10.5 hinregeln. Was für einen Regel würdet ihr hierfür verwenden. Nur ein P oder auch ein PI Regler. Das Ganze sollte relativ schnell und relativ genau gehen. Die Taktung sollte über Impuls Pause gehen. Bin für euer Antworten sehr dankbar.