Hi,
da wir nur Endkunde sind, bekommen haben wir auch sämtliche Herrsteller bei uns in der Firma.
Klö Mö PS316 usw, Möller, Schleicher,Siemens S5+S7, Phönix ,Mitsubishi....
ZumThema Siemens vs.
Vipa:
Wir haben einige Maschinen schon umgebaut,S5 raus und ne VIPA rein.
Ich selbst tendiere mehr zu Siemens, da die in meinen Augen zuverlässiger sind.
Beispiel:
Habe mit einer 315 NET CPU von VIPA nen PA Bus aufbauen müssen.
Chef sagt, die haben wir super günstig bekommen und die hat nen CP drauf.
Die Projektierung hatte 3 Tage gedauert,weil ich den PA Bus nicht zum laufen bekommen habe. VIPA Support war auch anfangs auch überfragt.
Gemeinsam haben wir die Geschichte dann hinbekommen.
Viel Geld haben wir unterm Strich nicht gespart. Die Konfiguration mit ner 315er von Siemens hätte nach einer halben Stunde funktioniert. Nur hatte ich da eben keinen CP rumliegen. Hätte ich diesen gehabt, wäre jetzt keine VIPA drin.
Genauso Störend finde ich, das man nach mehrmaligen übertragen von Bausteinen (offline bearbeiten und runterspielen) keine Verbindung zur CP mehr bekommt. Musste deshalb schon zweimal Urlöschen und alles komplett runterspielen (bei einer 313er VIPA).
Bei der 317 (VIPA) kannst du irgendwann deine Verbindungstabelle nicht mehr anschauen.Verbindungen werden alle als abgebaut angezeigt, funktionieren aber.
Wir haben an unserem Leitsystem die CPU getauscht. 416er raus --> 417er rein funktioniert ohne Probleme.Die 416er ist im Dauerbetrieb fast 5 Jahre gelaufen ohne rumzuzicken.
Zu den Panels:
Ich habe mir die VIPA Panels auch schon angesehen. Aber wenn du Endkunde bist ist es nicht sinnvoll bei gekauften Maschinen (HMI von Siemens oder EXOR) , die VISU neu Aufzusetzten. Dazu kommt Lagerhaltung usw....
Fazit:
Ich bin froh das wir in der Mehrheit Siemens S7 einsetzten, bekomme aber auch immer mehr VIPA von meinen Chefs vorgesetzt.Habe damit aber auch kein Problem.
Das gute an dieser Sache ist hier auch, das beide Systeme mit dem Simatic Manager bearbeitet werden können. D.h. jeder von uns in der Instandhaltung kann Online gehen,wenn bedarf besteht.
Von der Möller (ELAU) bin ich persönlich nicht so begeistert, habe hier mindestens schon 5 Panels in 3 Jahren gewechselt. In meinen 10 Jahren in unseren Betrieb aber nur 1 OP17.
Siemens ist für mich aufjedenfall erste Wahl. was dann kommt kann ich eh nicht beeinflussen.
Ich denke jeder hat so seinen Favoriten.IEC61131
Codesys ist immer mehr im kommen, lassen wir uns überraschen.
Gruß
Robert