Step 7 Simotion CUD445-2 DP/PN wie beendet man den RESET Modus

ModbusDani1995

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nach dem Ausschalten des Hauptschalters leuchten an meiner Simotion CU445-2 DP/PN alle LEDs.
Die 7 Segment-Anzeige zeigt eine 8 an was heißt das sich die CU im RESET-Zustand befindet.
Seitdem hat die Siemens Steuerung keine Verbindung mehr zur CU. Es blinkt auch der RJ45 Port nicht mit dem die CU mit der CPU verbunden ist.

Erneut spannungslos machen und Start Stopp schalten haben den Reset Modus leider nicht beendet.

Hat jemand eine Idee wie ich die Anlage wieder zum Laufen bringe?

Danke!

1657795508156.png1657796106913.png
 
blinkt die RDY Orange/Rot?
Dann:
Lüftermodul prüfen bzw. anstecken.
Das gezeigte Verhalten kommt wenn kein Lüftermodul steckt oder dieses defekt ist.
 
Der Lüfter dreh sich aber.
Mir kommt das so komisch vor das die RJ45 Ports nicht blinken also keine Kommunikation zur Steuerung da ist.
 