Wir haben nun ein neues sps aus Italien geschickt bekommen, dies zur Firma nolting übergeben, damit die das heizungsprogramm da drauf programmieren kann. Die sagen nun es wäre auf Chinesisch sie könnten das nicht.
Nolting sagte uns man könnte sowas nicht reparieren
Weil Deine S7-200 (CPU 224XP, 214-2BD23) aus mehreren Elektronik-Platinen besteht, kann man notfalls ohne größere Elektronik-Kenntnisse die eine CPU mit den Platinen aus einer zweiten gleichen CPU reparieren. Auf die Idee ist die Firma anscheinend nicht gekommen.
Ich habe mir Deine kaputte CPU angeschaut und wiederbelebt. In Deiner CPU ist die Netzteil-Platine (230V AC zu 24V DC) kaputt (beschreibe ich später). Deine CPU kann man reparieren, indem man diese Netzteil-Platine aus der neu besorgten CPU nimmt und in Deine kaputte CPU einbaut. Dann braucht man auch nicht das Programm neu in eine CPU laden, egal ob "chinesisch" oder unfähig oder Passwort-geschützt. Und wie sollte es anders sein - das Programm ist natürlich Passwort-geschützt. Somit kann bei Problemen, die der Hersteller nicht lösen kann, auch ein Fachmann nicht helfen ...
Das Programm kann ohne das Passwort nicht einfach auf eine andere CPU kopiert werden. Die kaputte CPU muß repariert werden bzw. wieder lauffähig gemacht werden.
Oder kannst Du das Passwort vom Hersteller erfragen? Dann könnte ein Fachmann das Programm aus der kaputten CPU in die Ersatz-CPU kopieren.
Was mich auch noch etwas wundert ist, daß Deine CPU extra ein Batterie-Modul hat, obwohl die Uhr gar nicht läuft (gar nicht gestartet wurde). Anscheinend wusste der Hersteller/Programmierer nicht, wie man in der S7-200 Einstellwerte/Aktualwerte nullspannungsfest speichert, so daß man keine Batterie braucht. Aber wie man das Programm mit einem Passwort vor fachmännischen Blicken schützt, das wusste er ...
Harald