Hallo geehrte Forengemeinde,

ich kenne mich leider noch nicht so gut aus innerhalb der Siemens SPS-Welt und habe ein paar grundlegende Fragen. Die Forensuche konnte mir bisher nicht helfen.

Folgende Situation:
Ich möchte über Ethernet ein Datenstream mit bekannter Länge von einer S7-400 mit CP 443-1 Modul auswerten. Verwendet wird das ISO-Protokoll. Der Datenstream wird über den Baustein FC50 "AG_LSEND" gesendet.

Wie sieht die Datenstruktur vom Telegramm aus? Wird einfach ein String mit den Bytes aus der DB gesendet?

Über Antworten freue ich mich.

Gruß
Kurti
 
Du kannst ein BYTE-Array oder CHAR-Array oder auch eine feiner strukturierte STRUCT verwenden.
S7-String würde ich vorsichtshalber nicht direkt verwenden, sondern in ein CHAR-Array kopieren, weil die Stringlänge schwanken kann und der Empfänger meistens eine konstante Telegrammlänge braucht und/oder oft den S7-String-Header nicht auswerten kann/will.