Techniker Projekt

wolste

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wir machen unsere Technikerarbeit und brauchen eure Hilfe.
Wir bauen eine neue Steuerung für Lüftertürme mit einer CPU 1512p-F-1PN.
Mit Profibus wollen wir unsere FU´s ansteuern, was aber leider nicht funktioniert.
Kann jemand helfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wir machen unsere Technikerarbeit und brauchen eure Hilfe.
Wir bauen eine neue Steuerung für Lüftertürme mit einer CPU 1512p-F-1PN.
Mit Profibus wollen wir unsere FU´s ansteuern, was aber leider nicht funktioniert.
Kann jemand helfen?
Ich weiß nicht warum Ihr immer alle denkt, dass wir hier eine Glaskugel im Schrank haben oder Hellsehen können. Gebt doch mal von Euch aus mehr Informationen Preis und lasst Euch nicht immer alles aus der Nase ziehen.
Welche TIA Version wird genutzt, welche Firmware ist auf der Steuerung, welche FUs kommen zum Einsatz, was genau geht nicht, komplett keine Verbindung zum FU oder die Verbindung steht, aber er reagiert nicht, kommt ein Safety-Projekt zum Einsatz und findet eine Safety Kommunikation mit dem FU statt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Weil das "F" in der CPU-Bezeichnung für "Fehlerhaft" steht....

Nein, im Ernst... was sollen wir hier antworten?
Keine Aufgabe, kein Lösungsweg, keine Angaben zur Hardware, KEINE ANGABE ZUM FEHLER!
"Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung...
 
Unser Problem ist, dass keine Kommunikation mit den FU´s herstellen trotz GSD Dateien. Wir haben einen Schreib und Lesefehler.
Unsere FU´s sind Emotron FDU 2.0-AC Drive und benutzen TIA V17
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-02-27 142111.png
    Screenshot 2024-02-27 142111.png
    21,4 KB · Aufrufe: 56
  • Screenshot 2024-02-27 142340.png
    Screenshot 2024-02-27 142340.png
    44,8 KB · Aufrufe: 55
  • Screenshot 2024-02-27 142436.png
    Screenshot 2024-02-27 142436.png
    43,5 KB · Aufrufe: 53
  • Screenshot 2024-02-27 142521.png
    Screenshot 2024-02-27 142521.png
    18,7 KB · Aufrufe: 51
  • Screenshot 2024-02-27 142615.png
    Screenshot 2024-02-27 142615.png
    21,3 KB · Aufrufe: 50
  • Screenshot 2024-02-27 142846.png
    Screenshot 2024-02-27 142846.png
    32,6 KB · Aufrufe: 55
Was sagt die Teilnehmerdiagnose? Also Umrichter anklicken, dann STRG+D drücken. Mach mal ein Foto von dem Aufbau. Abschlusswiderstände eingelegt? Welche Baudrate ist projektiert? Sind die Busadressen an den Teilnehmern eingestellt?

An dem SPS-Programm ist noch einiges zu tun aber das weist du sicher selber.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt ihr in den FU die Profibus-Adressen eingestellt und was sonst noch so zur Profibus-Kommunikation nötig ist (z.B. Anzahl Steuer- + Status-Words im DP-Telegramm, falls man das einstellen muss)?
 
Die Profibus Dokumentation habt ihr _sicherlich_ schon komplett durchgelesen, oder?

Ihr habt auch sicherlich die korrekte GSD Datei von der Website geladen oder?

Genauso habt ihr euch auch bestimmt schon das Beispielprojekt von der Website geladen und auch zumindest mal 1:1 nachgebaut und das beiliegende Handbuch zur Profibus Kommunikation gelesen, oder?

Desweiteren habt ihr auch schon von der gleichen Website das Software Tool heruntergeladen und damit eure FDUs eingerichtet, oder?

Warum ihr AWL auf einer 1500er Steuerung verwendet, hinterfrage ich mal nicht..
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich euren letzten Screenshot sehe, habt ihr ungerade ByteAdressen als Beginn für Wortbreite E/As gewählt.
Das ist nicht schön, und birgt Fehlerquellen bei der Adressierung. Hier Slave 7 zu sehen mit Byte 7+8. Gibts im Busaufbau Bild 1 nicht. Was habt ihr dann bei Slave 6 oder 8 vergeben? Könnt ihr das Projekt hier einstellen?
 
Zurück
Oben