Hallo zusammen,

ich habe derzeit ein Merkwürdiges Problem mit einer S7-1200 und TIA V16.

Ich habe ein neues Projekt mit einer "Unspezifizierten CPU" angelegt und möchte die Hardware ermitteln.
Bei der Suche bekommen ich die CPU angezeigt 214-1AG40-0XB0 und kann bei der CPU die LED blinken lassen...
Also sollte die Verbindung auch vorhanden sein.

Klicke ich jetzt auf "Erkennen", bekomme ich die Meldung: Verbindung fehlgeschlagen 0133:000002)

Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?

Gehe ich an eine andere CPU, funktioniert alles super...???

Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

Gruß Thomas
 
eventuell stimmen die IP von PC und CPU nicht überein.
Erreichbare Teilnehmer und Blinken arbeiten über ein anderes Protokoll als Online Verbindungen

Eventuell wird die CPU FW auch von TIA V16 nicht unterstützt?

Kannst du unter Erreichbare Teilnahmer online&Diagnose öffnen und schauern ob du da was online siehst?
 
Ich habe schon häufig wegen der FW Probleme gehabt.
TIA gibt keine eindeutige Meldung, wenn dies der Fall ist. Es kam dann immer ein "Verbindung fehlgeschlagen" bei mir.
 
Moin zusammen,

habe gerade mal in der Diagnose geschaut... Ist auch nix zu sehen. Mache mal ein Ticket bei Siemens auf.

Danke für die Hinweise!!!

Gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ihr hattet Recht! Das Problem mit der Verbindung zur Steuerung ist gelöst...

Die Steuerung wurde mit einer neuern TIA-Version programmiert, als ich habe.

Leider gibt Siemens keinen Hinweis, bei diesem Problem.


Gruß Thomas
 