Hallo,
du kannst natürlich über den Timer gleich auf einen Ausgang gehen. Problematisch ist nur die "Rückkopplung", die das Thema dieses Thread war.
Die Zuweisung auf den Ausgang erfolgt nicht wenn der Timer abgelaufen ist, sondern erst wenn die entsprechende Programmzeile durchlaufen ist. Der wirkliche Ausgang (Prozess-Abbild) wird erst am Zyklus-Ende geschrieben (außer durch erzwingst ein zwischendurch-aktualisieren mittels L AW 0 und T PAW x).
Gruß
Larry
du kannst natürlich über den Timer gleich auf einen Ausgang gehen. Problematisch ist nur die "Rückkopplung", die das Thema dieses Thread war.
Die Zuweisung auf den Ausgang erfolgt nicht wenn der Timer abgelaufen ist, sondern erst wenn die entsprechende Programmzeile durchlaufen ist. Der wirkliche Ausgang (Prozess-Abbild) wird erst am Zyklus-Ende geschrieben (außer durch erzwingst ein zwischendurch-aktualisieren mittels L AW 0 und T PAW x).