Step 7 VariablenNamen bei ausgelesenem Programm

SuperFlo

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Wir haben 2 fast identische Anlagen mit S7-300er Steuerung. Von einer (Maschine A) haben wir bei Montage vor X Jahren das Siemens Programm erhalten. Von der anderen (Maschine B) kurioserweise nicht. Ich konnte es jedoch von der SPS auslesen, wenn auch ohne Variablen Namen usw.

Viele der Bausteine sind identisch mit denen von A.
Kann ich die identischen Bausteine vom Siemens Programm von A einfach nach B kopieren?
Was passiert mit den VariablenNamen von den kopierten Bausteinen? Werden diese dann auch in Bausteinen aktualisiert, die nicht kopiert wurden?
Kann man den Prozess vereinfachen um nicht Baustein für Baustein zu vergleichen und bei Bedarf zu kopieren?
Hat jemand noch weitere Tipps?

Vielen Dank,
Flo
 
Du kannst die Programme pber Pfad 1 und Pfad 2 vergleichen.
Dan siehst du ob die Logik gleich ist, Zeitstempel. Aber , Mach kein kopieren vom Bausteinen. Du verlierst u.u. die Konzistenz.
Die Symboltabelle von A würde ausreichen um das Programm von B lesbar zu machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann noch die Datenbausteine (Struktur nicht Inhalt) vergleichen und wenn gleich rüberkopieren ins Offlineprojekt Achtung: Aktualwerte stimmen nicht, hier mal schauen was da ev. bei übertragen verloren geht, ev. online einen identen DB anlegen und alle Aktualwerte mit zB Blockmove da reinschreiben, nach dem übertragen des neuen DB dann die Werte wieder zurückkopieren.

Du wirst wahrscheinlich zwischen 90 und 99,9% der Symbolik dadurch erhalten.

Kommentare in Offline Bausteinen ev. noch nachziehen oder gleich die jeweiligen Bausteine komplett rüberkopieren wenn die gleich sind.
 
Zurück
Oben