Hi,
versuche Daten über PUT/GET auszutauschen. Einseitige Verbindung in der CPU 317-2 PN/DP zu einer CPU 313C mit CP343-1 Lean angelegt und geladen. Verbindung aufgebaut wird angezeigt:
Die PUT/GET Bausteine bekomm ich nicht dazu Daten zu lesen bzw. zu schreiben.
AM GET Baustein springt der Status bei Flanke REQ auf 16#19, dann auf 16#B und dann auf 16#1 mit ERROR-Ausgang TRUE.
Laut ReadMe ist Status 16#1 Verbindungsproblem mit Partner CPU aber laut Verbindungsstatus ist die Verbindung aufgebaut.
Was mach ich falsch?
versuche Daten über PUT/GET auszutauschen. Einseitige Verbindung in der CPU 317-2 PN/DP zu einer CPU 313C mit CP343-1 Lean angelegt und geladen. Verbindung aufgebaut wird angezeigt:
Die PUT/GET Bausteine bekomm ich nicht dazu Daten zu lesen bzw. zu schreiben.
AM GET Baustein springt der Status bei Flanke REQ auf 16#19, dann auf 16#B und dann auf 16#1 mit ERROR-Ausgang TRUE.
Laut ReadMe ist Status 16#1 Verbindungsproblem mit Partner CPU aber laut Verbindungsstatus ist die Verbindung aufgebaut.
Was mach ich falsch?