-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
seit Tagen versuche ich eine analoge Eingangsklemme 750-464 an einem FBC 750-841 über die Registerkommunikation zu parametrieren. Ich möchte statt Pt100 (Werkseinstellung) Pt1000 verwenden.
%QB0 := 2#11011110; (*Passortregister 31 für Kanal 1*)
%QB1 := 16#35; (*mit 0x1235 beschreiben*)
%QB2 := 16#12;
%QB0 := 2#11011111; (*Register 32 Betriebsarteneinstellung*)
%QB1 := 16#06; (*Werkseinstellung 0x0106*)
%QB2 := 16#21;
%QB0 := 2#11011110; (*Passortregister 31 für Kanal 1*)
%QB1 := 16#00; (*zurücksetzen*)
%QB2 := 16#00;
Leider ändert sich an der Parametrierung nichts. Mit Pt100 erhalte ich Messwerte, brauche aber Pt1000. Auch die Statusbytes der 4 Kanäle werden nicht übertragen. Müssten doch an %IB0, %IB3, %IB6 und %IB9 liegen? Ist nur die 750-464 und die Endklemme am K-Bus.
Auch wenn ich die Registeradressen um 1 erhöhe (Register 31 = 0b11111) ändert sich nichts.
Irgendwie steh ich auf der Leitung. Wer kann mir helfen? Wago I/O Check habe ich hier nicht zum parametrieren.
Viele Grüße!
seit Tagen versuche ich eine analoge Eingangsklemme 750-464 an einem FBC 750-841 über die Registerkommunikation zu parametrieren. Ich möchte statt Pt100 (Werkseinstellung) Pt1000 verwenden.
%QB0 := 2#11011110; (*Passortregister 31 für Kanal 1*)
%QB1 := 16#35; (*mit 0x1235 beschreiben*)
%QB2 := 16#12;
%QB0 := 2#11011111; (*Register 32 Betriebsarteneinstellung*)
%QB1 := 16#06; (*Werkseinstellung 0x0106*)
%QB2 := 16#21;
%QB0 := 2#11011110; (*Passortregister 31 für Kanal 1*)
%QB1 := 16#00; (*zurücksetzen*)
%QB2 := 16#00;
Leider ändert sich an der Parametrierung nichts. Mit Pt100 erhalte ich Messwerte, brauche aber Pt1000. Auch die Statusbytes der 4 Kanäle werden nicht übertragen. Müssten doch an %IB0, %IB3, %IB6 und %IB9 liegen? Ist nur die 750-464 und die Endklemme am K-Bus.
Auch wenn ich die Registeradressen um 1 erhöhe (Register 31 = 0b11111) ändert sich nichts.
Irgendwie steh ich auf der Leitung. Wer kann mir helfen? Wago I/O Check habe ich hier nicht zum parametrieren.