Step 7 WinCC flexible 2008 SP5 - Problem: Variablen Browsen

FFx

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe im WinCC, beim SPS Variablen Browsen, immer diese Warnmeldung erhalten:

Warning: Der Symbolserver hat an "GetChilds: " ein Problem erkannt. Speichern Sie Ihre Änderungen, schließen Sie WinCC flexible und öffnen Sie Ihr Projekt erneut.

Software:
Step7 v5.6 SP2 HF3 / WinCC flexible 2008 SP5

Diese Lösung des Supports funktioniert (y):
1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten (Startmenü -> CMD eintippen KEIN ENTER -> Auf Eingabekonsole mit rechter Maustaste -> Als Administrator ausführen)

2. Navigieren Sie in den SysWOW64 Order mittels folgendem Befehl:
cd C:\Windows\SysWOW64

3. Führen Sie folgenden Befehl zum registrieren aus:
RegSvr32 MelbReg.dll

4. Prüfen Sie in WinCC flexible ob nun eine Variablenanbindung mittels Symbolen wieder möglich ist.
 
Zurück
Oben