Also den Asynchronmotor vom "Unregistrierten Gast" kann ich so nicht stehen lassen.Wenn schon dann eine Sychronmaschine. Ein Asynchronmotor als Generator ist für den Inselbetrieb ungeeignet. Warum? Nun die Maschine benötigt für die nötige Erregung Blindstrom. Diesen könnte bei Netzparallelbetrieb das Stromnetz liefern. Im Inselbetrieb müsste das mit Kondensatoren gemacht werden. Dann aber ist die Regelung der Ausgangsspannung sehr schwer. Dies ist mit einer Synchronmaschine mit der Erregung leicht möglich, bei der Asynchronmaschine fehlt aber das steuerbare Polrad.Ein Schleifringmotor wie am Anfang erwähnt würde sich zwar zum "basteln" noch eignen, da über die Schleifringe und den Anker eine annährernde Polung des Ankers erreicht werden könnte. Aber auch diese Maschine besitzt keine ausgeprägten Polpaare und ist dafür wirklich auch nicht geeignet. Sicherlich gibt es inzwischen Notstromaggregate mit Asynchrongeneratoren. Aber da ist die Maschine mit der Wicklung und den Kondensatoren aufeinander abgestimmt, was bei einer X-beliebigen Auswahl nicht der Fall ist.Nochmals: Im Netzparallelbetrieb ist die Asynchronmaschine der Synchronmaschine bei Leistungen bis ca. 100kw vorzuziehen, aber im Inselbetrieb wird es bei nicht aufeinander abgestimmten Maschinen immer Probleme geben.
Im übrigen geht bei mir mit der Entertaste kein Zeilenumbruch, aber da wird mir auch nicht geholfen