Auslastung / Stromaufnahme Schnecke messen

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.324
Reaktionspunkte
2.342
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte die Auslastung bzw. die Stromaufnahme eines 4kW Asynchronmotors messen.
Dieser treibt eine Schnecke an.
Wenn die Schnecke zu schwer läuft soll die Beschickung der Schnecke angehalten bzw. gedrosselt werden.

Mit sowas habe ich noch nie Erfahrungen gesammelt.

Was kann ich machen?
Freuquenzumrichter wäre sicher die teuerste Lösung - und eigentlich nicht erfoderlich.
Drehzahl kann konstant bleiben, könnte den FU nur nutzen um das Moment bzw. die Auslastung zu bestimmen.

Es gibt doch auch so Stromsensoren bzw. Spulen?
Was gibts da am Markt bzw. was könnt ihr empfehlen?

Gerne auch andere Lösungsvorschläge.

Zwischen Motor und Schnecke ist ein Getriebe irgendwas zwischen i:10 und i:15...
D.h. der Motor bzw. die Sensorik bekommt nur 1/10 bzw. 1/15 des Momentes der Schnecke mit - ist das ein Problem?

Danke!
 
Hallo,

die KL3403 von Beckhoff ist eine 3-Phasen Leistungsmessklemme, sie liefert dir alle Infos.

Gruß
 
Hallo

Von Siemens gäbe es einen sog. SIMOCODE, darüber kannst du den Strom messen.
Dieses Gerät gibt es auch mit Profibus.
Darüber lässt sich auch die Überlast usw. einstellen.

Das Gerät ist ein "intelligenter" Motorschutz.

Gruß
Bernhard
 
PhönixContact

Elektronisches Motormanagement mit integrierten Stromwandlern bis 16 A - Wirkleistungsmessung zur Über- und Unterlastüberwachung von Motor und Anlage für den optimalen Schutz. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen.

PhönixContact EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS


Gruß Per
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe bei Biomassekessel die Stromaufnahme der Einbringungsschnecken mit einem Stromwandler 0..5A / 4..20mA analog in die SPS reingeholt.
Die Schnecke wurde mit einem Wendeschütz von der SPS angesteuert. Bei 4kw braucht man noch keinen Stern/Dreieckanlauf.
Wenn die Schnecke schwergänging wurde (Wert über Nennstrom) habe ich mal für 4 Sekunden reversiert.
Wenn aber nach 3-5 Versuchen hin und herfahren der Nenstromnoch immer sehr hoch war, war eine Metall in der Schnecke, dann habe ich mit Fehler abgestellt.

Mit einem FU, kann man natürlich den Wirkstrom am Motor (z.B. beim SINAMCIS das r68) auf den Profibus legen und in die SPS reinholen und natürlich die Richtung per Software umdrehen.
 
Durchsteckwanlder von 50/1A und Leistungsmessung mit 1A eingang und 0/4..20mA. Celsa nutzen wir da öfter. Die gibt es dann in verschiedenen leistungsklassen.
Ich nutze für sowas die Leistungsmessung weil da der Blindanteil sofort wegfällt. der spielt bei einer schnecke sicher keine grosse rolle, ich hatte aber schon mal pech gehabt mit nur strommessung.
 
Zurück