Thema: Umdrehungszähler in Control Unit 320 realisieren?

  1. #1
    Registriert seit
    23.03.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Antriebsspezialisten,
    ist es möglich über eine S120 mit CU320-2DP und einem Drive-Cliq angeschlosseen Motor z.B 1PH7 mit Inkrementalgeber sin/cos 1Vpp mit C-, D-Spur eine Umdrehungszähler in der CU zu verwirklichen?
    CFC for Sinamics ist vorhanden.

    Wenn ja, auf welche Variable muss man zugreifen?


    Danke
    Zitieren Zitieren Umdrehungszähler in Control Unit 320 realisieren?  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    952
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    Man kann z.B. das Funktionsmodul Lageregelung aktivieren (auf dem Antrieb rechte Maustaste --> Eigenschaften --> Funktionsmodule).
    Mechanik- Maske:
    p2506 = 1 (aber man könnte auch z.B. 360 nehmen, dann wüsste man wieviel Grad der Antrieb schon gefahren ist) - falls man die Lastumdrehungen statt den Motorumdrehungen wissen möchte, kann man das in der Maske auch noch einstellen.
    Über p2514 kann man Zähler dann zurücksetzen.
    Anzeige in Umdrehungen im Beobachtungsparameter r2521.

    Wichtig:
    p2549 = 0 setzen (Lagereglerfreigabe wegnehmen)
    Lageregler- Verdrahtung in p1160 wieder auf 0 stellen, bzw. wieder den alten Wert eintragen.
    Geändert von zako (24.10.2012 um 14:24 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:

    Zippes (25.10.2012)

  4. #3
    Zippes ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.03.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @zako,
    danke, sieht sich gut an und funktioniert bestimmt.
    Leider kann ich aufgrund fehlender Hardware dies noch nicht testen, da ich noch in der Projektierungsphase bin, aber sobald ich die Möglichkeit habe werde ich das testen und hier entsprechende Rückmeldungen geben.

    mfg
    Zippes

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Control unit CU310
    Von marius01 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 18:52
  2. Sinamics Control Unit 310 PN (6SL3040-0LA01-0AA0)
    Von Guste im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 19:31
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 00:40
  4. Biete Siemens Sinamics control unit cu320
    Von SpS im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 18:44
  5. Sinamics Control Unit Cu310 Dp
    Von bernd67 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 10:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •