bestimmte Ausgänge vom ATV32 von Schneider können nicht parametriert werden

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
wir haben einen ATV32-FU (ATV32H075M2) von Schneider.

Wir haben folgendes Problem:

Die Ausgänge LI3-LI6 (rot gekennzeichnet) sind im Programm grau hinterlegt und können nicht parametriert werden.
Gibt es eine Sonderfunktion für diese Ausgänge oder sind diese vorprogrammiert?

Vielen Dank für eine Antwort.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Information.

Aber was kann ich mit diesen Eingängen einstellen und wie können diese Eingänge in der SoMove Lite-Software zur Parametrierung des FU freigegeben werden?

Diese sind in der Software grau markiert und nicht beschreibbar.
Wir stehen da im Dunkeln.
 
Ich vermute dass du in der Programmiersoftware SoMove im falschen Menü geschaut hast. Im Menü "Ein/Ausgänge" ist unter anderem die Verwendung der Eingänge dargestellt. Dies ist allerdings die Übersicht und hier nicht änderbar. Die Zuordnung der Eingänge zu den gewünschten Funktionen des Umrichters macht man anderer Stelle. Typischerweise im Menü "Applikationsfunktionen". Welche Funktion möchtest du mit den Eingängen LI1-6 realisieren?
 
Hallo mainzelmann vielen Dank erstmal für die Antwort.
Wir haben vor mit diesen Eingängen bestimmte Festfrequenzen zu starten.
Hast du evtl. eine Idee wie dies funktionieren kann?
 