S120 CU310-2PN Motor mit Haltebremse - brake Relais TIA V16

Anton234

Level-2
Beiträge
197
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann ich einen Motor mit Haltebremse ohne brake Relais betreiben, indem ich die Bremse mit einem eigenen Relais öffne?
Muss ich den Ausgang am FU für das brake Relais verwenden oder kann ich einen beliebigen Ausgang an der SPS verwenden?
Wird die Position der Bremse im Motor abgefragt und zurückgemeldet?
Wird das brake Relais normalerweise rückgelesen?
Gruß
 
Dafür gibt es p1215=3:
Damit kann man eine freie Zuordnung der Ansteuersignale machen.
Normallerweise reicht Dir ein Bit (folgend ein Beispiel über Kommunikationsbus).
Typischerweise würde ich das einfach über einen Digitalausgang der CU310 machen (dann auf einen Hilfskontakt Deines Relais).

Falls doch über Kommunikationsbus, dann sind im Zustandswort ZSW1 Bit 13 bzw. 15 noch frei. Da könnte man die Bits reinlegen (falls Du ein Standardtelegramm ausgewählt hast, dann kannst Du über p922=999 wieder auf freie Bico schalten und somit das Telegramm selbst editieren (macht die Sache sehr flexibel und das voreingestellte Telegramm ist vorbelegt). Oder gleich mit Zusatzdaten arbeiten.
BrakeControl.png
Im Steuerwort STW1 gibt es noch das Bit 12, womit man auch noch eine Bremsenfreigabe von der Steuerung zusätzlich bewirken könnte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, ich versuch das mal mit p1215=3.
Nachdem ich außer dem Gerätehandbuch auch das Inbetriebnahmehandbuch ausfindig machen konnte, gelang mir die Umsetzung.
 
Zuletzt bearbeitet: