PDA

View Full Version : Ganzzahl to string



Orion
30.07.2004, 00:33
Hallo

Ich möchte eine Ganzzahl in eine String wandeln. Mit den FC 16 gelingt es mir nicht und außerdem will ich das Vorzeichen nicht haben.
Kann mir da einer helfen?

plc_tippser
30.07.2004, 07:56
Vorzeichen wirst Du mit "ABS" absolut, los.

Was macht denn der FC16 mit Dir?


Gurß pt

AndyPed
30.07.2004, 08:31
Beschreibung FC 16

Die Funktion FC 16 wandelt eine Variable im INT*Format in eine Zeichenkette.
Die Zeichenkette wird mit einem führenden Vorzeichen darstellt.
Ist die am Rückgabeparameter angegebene Variable zu kurz, findet keine Wandlung statt und das BIE*Bit wird auf "0" gesetzt.


Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
I INPUT INT E, A, M, D, L, Konst. Eingangswert
RET_VAL OUTPUT STRING D, L Ergebniszeichenkette
Der Ausgangsparameter kann nur mit einer symbolisch definierten Variablen belegt werden.

plc_tippser
30.07.2004, 09:14
Na dann,
MD in 2 MWs über den FC jagen und den String hinterher wieder zusammbasteln.

Gruß pt