Hilfe zu Libnodave

SPS_Hannes

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen guten Abend

Gibt es irgendwo einen Link oder eine Beschreibung für Dummies wie man mit Libnodave Daten aus einer S7-CPU über TCP/IP in ein Excel-File schreiben kann ?

Bin echt für jede Antwort Dankbar.
Und sorry, wenn es diese Frage hier schon mal gegeben hat.:rolleyes:
 
Hallo SPS_Hannes

interessant wäre hier, mit was Du auf Libnodave zugreifen willst.

Delphi
Vb
oder....

Dann könnte sich derjenige dazu melden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und sorry, wenn es diese Frage hier schon mal gegeben hat.:rolleyes:

Das sorry ist abgelehnt. :twisted:

Wie die Forensuche mit libnodave und Excel ergibt,
hatten wir das Thema schon vielmals:

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11527

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11083

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11527

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15417

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16316

...
 
Hallo

Um die Frage von jabba zu beantworten.

Ich möchte mit einem VBA-Makro (Excel) auf die S7-CPU zugreifen und mir so einen einfachen Datenlogger für Fehlersuchen zu bauen.

Ist so etwas mit VBA überhaupt möglich ? (VBA-Programmierung ist überhaupt kein Problem)
Wie viele Daten kann ich lesen ?

Danke
 
Hallo

Um die Frage von jabba zu beantworten.

Ich möchte mit einem VBA-Makro (Excel) auf die S7-CPU zugreifen und mir so einen einfachen Datenlogger für Fehlersuchen zu bauen.

Ist so etwas mit VBA überhaupt möglich ? (VBA-Programmierung ist überhaupt kein Problem)
Wie viele Daten kann ich lesen ?

Danke

1. Ja das ist möglich, siehe die Links oben.
2. Im Prinzip, kannst du alles aus der SPS auslesen (fast). Kommt immer darauf an, wie schnell das Auslesen sein soll.

PS: Auch bei Libnodave ist ein Excel-Beispiel dabei.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey

Ich habe Libnodave downgeloadet und mich jetzt seit Mittag mit Libnodave beschäftigt.
Das mitgelieferte Testprogramm im Delphi-Ordner läuft (Verbindung zur Steuerung über TCP/IP ist OK und auch Daten aus den DB's können gelesen werden)

Jetzt möchte ich Daten mit dem mitgelieferten VBA-Test-Makro aus der CPU in ein Excel-File schreiben.

Ich habe mir auf meinem Rechner einen eigenen Ordner angelegt und dort ein Excel-File (mit dem mitgelieferten VBA-Makro) eingefügt.
Die "libnodave.dll" liegt auch im gleichen Ordner.

Ich bekomme aber beim Ausführen des Makros immer die VBA-Meldung "Datei nicht gefunden: libnodave.dll"

Vorhandene S7-Hardware ==> CPU 315 2-DP mit CP 343-1 Lean

Muss ich im VBA-Makro noch einen Pfad angeben, oder was mache ich falsch ?

Danke bereits im Voraus
 
Hallo derwestermann

Besten Dank
Das funzt :-D :-D :-D

---------------------------------------------
Mein Motto:
Ich kann nicht, heisst ==> ich will nicht
 
Zurück
Oben