Hallo,

heute habe ich eine Inbetriebnahme an einer S7 Station mit einer Vipa 312sc CPU gemacht.
Mir fiel auf das immer wenn ich einige male eine Programmänderung (Z.B Negation vergessen oder so.) übertragen habe,
die Meldung kam, dass ein weiteres kopieren des Bausteins nicht mehr möglich sei.
Der Arbeitsspeicher war zu 96% gefüllt und erst nach dem urlöschen der CPU konnte ich die FCs wieder übertragen.
Ist das normal bei diesen CPU,s?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So geht's

Für den Fall, daß das hier jemand nochmal nachlesen will...

So geht's:

Zielsystem -> Diagnose -> Baugruppenzustand -> Riegel Speicher -> Komprimieren -> Baustein runterspielen :D