Guten Tag,

wir verwenden zur Temperaturmessung ein Siemens 2AI TC HF mit der Nummer 134-4NB0-0AB0 mit Typ-K Thermo-Elementen.
Bei Drahtbruch wird ein Temperaturwert von 70°C angezeigt. Weil kein Über / Unterlauf erzeugt wird wird der Drahtbruch nicht erkannt.


Wie realisiert man nun richtigerweise eine Drahtbrucherkennung.

Vielen Dank für die Antworten im Voraus


mfg

SAG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Typ K

Vielen Dank für die promte Antwort,

das Problem ist, dass die offene Leitung (wahrscheinlich durch Einstrahlung) eine geringe Spannung misst, welche der Temperatur von 70°C entspricht. Daher wird kein Über / Unterlauf erkannt.

Vergleichsstelle addiert dann nochmals die Raumtemperatur dazu, löst m.M das Problem nicht.

mfg
SAG
 
Vielen Dank für die promte Antwort,

das Problem ist, dass die offene Leitung (wahrscheinlich durch Einstrahlung) eine geringe Spannung misst, welche der Temperatur von 70°C entspricht. Daher wird kein Über / Unterlauf erkannt.

Vergleichsstelle addiert dann nochmals die Raumtemperatur dazu, löst m.M das Problem nicht.

mfg
SAG

Messtelle 1: 70°C
Messtelle 2: 35°C
(Messstelle 3: ) 35,5°C

... problem gelöst?
 