Michael J.
Well-known member
- Beiträge
- 60
- Punkte Reaktionen
- 4
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe zwar schon ein Thema dazu gefunden aber da stand leider nichts das mir helfen konnte.
Ich haben folgenden Baugruppe: 6ES7134-4JD00-0AB0,
Sensor:
http://www.sensorshop24.de/Temperat...mm-Thermoelement-NiCr-Ni-Typ-K-bis-550-C.html
http://www.temperaturecontrol.de/eb...nien/Spannungstabelle_Thermoelemente_TypK.pdf
Wenn ich nun diesen anschließe bekomme ich in der Umgebungstemperatur von ca 30° einen Wert von ca. 64000 wieder. Obwohl im Handbuch stehe z.B. -270 ° -2700 . Warum bekomme ich ein Wert von ca 64000 angezeigt? Liegt das vielleicht an den falschen Bereich die mein Fühler hat? Wenn ich den Fühler etwas erwärme steigt der Wert auf ca 13 hoch. sinkt nachher aber wieder ab. Ich haben in Step7 V5.5 ein Baustein in dem ich den Wert lade und dann in MW lade.
z.B.
L PEW 200
T MW 200
Beim beobachten wird in beiden Zeilen der gleiche Wert angezeigt.
Die Baugruppe habe ich folgend eingestellt.
- Messart/-bereich :TC-EL Typ-K [NiCr-Ni]
- Diagnose Drahtbruch : Nein
- Glättung : Mittel
- Vergleichsstelle : Keine
Muss ich eine Vergleichsstelle haben? Ich habe den Fühler direkt an die Baugruppe angeschloßen. Die Fühler sollen zukünftig in einem Trockner verbaut werden mit einer Temperatur von ca. 200°.
Kann mir vielleicht jemand dazu Tipps geben?
Mit freundlichen Grüßen
ich habe zwar schon ein Thema dazu gefunden aber da stand leider nichts das mir helfen konnte.
Ich haben folgenden Baugruppe: 6ES7134-4JD00-0AB0,
Sensor:
http://www.sensorshop24.de/Temperat...mm-Thermoelement-NiCr-Ni-Typ-K-bis-550-C.html
http://www.temperaturecontrol.de/eb...nien/Spannungstabelle_Thermoelemente_TypK.pdf
Wenn ich nun diesen anschließe bekomme ich in der Umgebungstemperatur von ca 30° einen Wert von ca. 64000 wieder. Obwohl im Handbuch stehe z.B. -270 ° -2700 . Warum bekomme ich ein Wert von ca 64000 angezeigt? Liegt das vielleicht an den falschen Bereich die mein Fühler hat? Wenn ich den Fühler etwas erwärme steigt der Wert auf ca 13 hoch. sinkt nachher aber wieder ab. Ich haben in Step7 V5.5 ein Baustein in dem ich den Wert lade und dann in MW lade.
z.B.
L PEW 200
T MW 200
Beim beobachten wird in beiden Zeilen der gleiche Wert angezeigt.
Die Baugruppe habe ich folgend eingestellt.
- Messart/-bereich :TC-EL Typ-K [NiCr-Ni]
- Diagnose Drahtbruch : Nein
- Glättung : Mittel
- Vergleichsstelle : Keine
Muss ich eine Vergleichsstelle haben? Ich habe den Fühler direkt an die Baugruppe angeschloßen. Die Fühler sollen zukünftig in einem Trockner verbaut werden mit einer Temperatur von ca. 200°.
Kann mir vielleicht jemand dazu Tipps geben?
Mit freundlichen Grüßen