Hallo,
ich habe mal eine Frage zum Verstehen der Messung mit Termoelementen Typ K.
Habe eine 2 AI TC HF Karte in meiner ET200s, daran hab ich einen Typ K Fühler geklemmt.
Der Et200s Sockel hat keine Vergleichstelle (ist noch mit Hermes unterwegs - das Dauert noch
)
Jetzt habe ich das PEW einfach mal in den Akku geladen und beobachte es. Der Wert der dort angezeigt wird, ist 394.
Der Fühler steckt im Kühlkörper meines Laptops. Do wo die Luft rauskommt
Einen weiteren Fühler mit einem Billig Typ-K Messgerät hab ich einfach in eine der beiden Klemmen am Et200s Modul gesteckt, wo der Fühler angeschlossen ist.
Dort herrscht eine Temp von 27,1 Grad. Wenn ich jetzt diesen Wert mit den 39,4 Grad vom PEW Addiere, komme ich genau auf die Temperatur, die ich mit einem weiteren Thermometer gemessen habe.
Meine Frage dazu ist:
Ist es so, dass die Temperatur am Übergang zu Kupfer (Als an der ET200S Klemme) immer zu der gemessenen Temperatur addiert werden muss ? Ich dachte immer, dass man die Klemmentemperatur subtrahieren muss......
Das ganze frage ich rein Interessehalber, wenn Hermes endlich meine Sockel mit Vergleichstelle bringt, muss ich mir da keine Gedanken mehr machen
ich habe mal eine Frage zum Verstehen der Messung mit Termoelementen Typ K.
Habe eine 2 AI TC HF Karte in meiner ET200s, daran hab ich einen Typ K Fühler geklemmt.
Der Et200s Sockel hat keine Vergleichstelle (ist noch mit Hermes unterwegs - das Dauert noch

Jetzt habe ich das PEW einfach mal in den Akku geladen und beobachte es. Der Wert der dort angezeigt wird, ist 394.
Der Fühler steckt im Kühlkörper meines Laptops. Do wo die Luft rauskommt

Einen weiteren Fühler mit einem Billig Typ-K Messgerät hab ich einfach in eine der beiden Klemmen am Et200s Modul gesteckt, wo der Fühler angeschlossen ist.
Dort herrscht eine Temp von 27,1 Grad. Wenn ich jetzt diesen Wert mit den 39,4 Grad vom PEW Addiere, komme ich genau auf die Temperatur, die ich mit einem weiteren Thermometer gemessen habe.
Meine Frage dazu ist:
Ist es so, dass die Temperatur am Übergang zu Kupfer (Als an der ET200S Klemme) immer zu der gemessenen Temperatur addiert werden muss ? Ich dachte immer, dass man die Klemmentemperatur subtrahieren muss......
Das ganze frage ich rein Interessehalber, wenn Hermes endlich meine Sockel mit Vergleichstelle bringt, muss ich mir da keine Gedanken mehr machen