PEW Wert 32767 ändert sich nicht (PT100)

Seth_Gecko

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Analogbaugruppe 331-7KB00-0AB0, Messbereichsmodul ist auf A gestellt für PT100. In der Hardware ist Adresse von 256 bis 259 eingestellt, Meßart RT, Meßbereich PT 100 Std.

Ich hole mir den Wert über PEW258 (CH1). Ich habe einen 2 Draht PT 100 und ist nach Handbuch angeschlossen.
Wie folgt:
1:24V
2: gebrückt zu 4
3: gebrückt zu 5
4: PT100 pos (roter Draht)
5: PT100 neg (weißer Draht)

10: Comp+ zu 11 Mana gebrückt

20: Masse

Der Wert den ich beobachte ist aber immer bei 32767, Wo kann da noch ein Fehler sein?
 
Hi,

beim Zugriff auf den 1. Kanal erhält man den Messwert und der 2. Kanal ist mit dem Überlaufwert "7FFFH" vorbelegt, nimm mal PEW256 darin sollte der Messwert stehen.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und genau so war es, was ein doofer Fehler...vielen Dank!