Movimot stufenlos mit Poti Regeln

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi hab da eine frage wer kann mir helfen ich hab ein sew movimot und ich möchte mein motor stufenlos regeln mit dem Poti wie kann man das realisieren? SPS hab ich auch alles wie muss ich das programmieren bitte um hilfe bye
 
Ansteuerung mittels Sollwertwandler

Hi.

Wir verwenden zur Ansteuerung des Movimot ein Analogsignal 0-10V das von einer Analogausgabebaugruppe der SPS zur Verfügung gestellt wird. Das Analogsignal wird auf einen Sollwertwandler von SEW verdrahtet. Dieser stellt dann das benötigte RS4xx Telegramm zur Verfügung.

Es handelt sie hier um den Sollwertwandler von SEW mit der Typenbezeichnung MWA21A Sachnummer 8230064.

Gruß Fliegertiger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann geht das so?
Poti -> Analogeingang -> Programm -> Analogausgang 0-10 V -> MVA21A -> Movimot

0V = 0%
10V = 100%

Hab ich das richtig verstanden?
 
Alternativ würde sich auch noch der Feldverteiler MFP anbieten.
Dieser kann direkt an Profibus angebunden werden und stellt zusätzlich 4DI/2DO oder 6DI zur verfügung.
Die Steuerung erfolgt dann gaanz normal mit 3 Prozessdatenwörtern.
Das ganze ist allerdings nicht ganz billig....

mfg
Max
 
Zurück
Oben