Jalousie Steuerung mit der S5 mit nur einen Taster

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
iIch bin gerade dabei eine Jalousie Steuerung mit der S5 zu programmieren bekomme es aber nicht hin Hilfe wäre super:oops:

Das Problem ist ich hab nur einen Taster

Taster 1x drücken Jalousie fährt ab, noch mal drücken Stopp! wieder drücken

Jalousie fährt auf noch mal drücken Stopp wieder drücken Jalousie fährt ab usw. Und ich hab noch einen Zentral Befehl für alle Jalousien auf oder ab


Der Ausgang für die Motoren sollte (so hab ich mir gedacht) nicht immer

unter Spannung stehen sondern nach einer Zeit wieder abfallen

Wäre Super wenn einen von euch Fachmänner oder Frauen mir helfen könnten
 
Zähler

ich würde in deinem fall den eingang des taster auf einen zähler geben.
beim zählerwet 1 dann z.b. den ausgang (davon hast du ja wohl hoffentlich zwei zur verfügung - sonst wirds ein bissel schwierig ;-), für abwärts.
bei zählerstand 2 stopp und bei 3 aufwärts.
hast du endschalter an der Jalousie? anderfalls musst du die ausgänge, bzw den zähler über zeiten weitertakten, was aber u.u. nicht gehen wird wenn die Jalousie geschlossen, bzw. offen ist und der motor ohne rutschkupplung befestigt ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Björn,
hier eine Lösung die zwar in S7 geschrieben ist aber so das du sie leicht umsetzen kannst.
NETWORK
TITLE=

U E0.0;
UN M 0.1;
= M0.0;
U E0.0;
S M 0.1;
UN E0.0;
R M 0.1;
NETWORK
TITLE=

UN M0.0;
SPB m001;
L 1;
L MW100;
+I;
T MW100;
m001 :NOP 0;
NETWORK
TITLE=

L 1;
L MW100;
==I;
= M0.2;
L 3;
L MW100;
==I;
= M0.3;
NETWORK
TITLE=

L 4;
L MW100;
==I;
SPBN m002;
L 0;
T MW100;
m002 :NOP 0;
NETWORK
TITLE=


O M0.2;
O M0.3;
L S5T#10S;
SE T0;

NETWORK
TITLE=

L 1;
L MW100;
==I;
U T0;
SPBN m003;
L 2;
T MW100;
m003 :NOP 0;
L 3;
L MW100;
==I;
U T0;
SPBN m004;
L 0;
T MW100;
m004 :NOP 0;
NETWORK
TITLE=

U M0.2;
UN T0;
= A0.0;
UN T0;
U M0.3;
= A0.1;
NETWORK
TITLE=


U E0.1;
UN M 1.1;
= M1.0;
U E0.1;
S M 1.1;
UN E0.1;
R M 1.1;
NETWORK
TITLE=

U E0.2;
UN M 2.1;
= M2.0;
U E0.2;
S M 2.1;
UN E0.2;
R M 2.1;

NETWORK
TITLE=

U M1.0;
SPBN m005;
L 1;
T MW100;
m005 :NOP 0;
U M2.0;
SPBN m006;
L 3;
T MW100;
m006 :NOP 0;
END_ORGANIZATION_BLOCK

E 0.0 = Vorortaster
E0.1 = Zentraltaster Auf
E0.2 = Zentraltaster AB
A0.0 = Auf
A0.1 = Ab

HDD
 
+

E 0.0 = Taster
A 1.0 = Rolladen ab
A 1.1 = Rolladen auf

//*******************************************************************
In OB20, OB21

L KH 1
T MW 100

//******************************************************************
In OB1

U M100.0
U E 0.0 // Taster ein
S A 1.0 // abwärts ein
R M100.0
S M100.1

U M 100.1
UN E 0.0 // Taster aus
R M100.1
S M100.2

U M100.2
U E 0.0 // Taster ein
R A 1.0 // abwärts aus
R M100.2
S M100.3

U M100.3
UN E 0.0 // Taster aus
R M100.3
S M100.4

U M100.4
U E 0.0 // Taster ein
S A 1.1 // aufwärts ein
R M100.4
S M100.5

U M 100.5
UN E 0.0 // Taster aus
R M100.5
S M100.6

U M100.6
U E 0.0 // Taster ein
R A 1.1 // aufwärts aus
R M100.6
S M100.7

U M100.7
UN E 0.0 // Taster aus
R M100.7
S M100.0 // und von vorne

Bin mir allerdings nicht sicher, ob das mit OB20 und OB21 mit der angegebenen CPU so richtig ist.
 
Zurück
Oben