Hallo zusammen
ich bin neu in der SPS Regeltechnik und bin gerade dabei drei Schrittregler FB59 einzusetzen um Kesselwaser,Rauchgas und Verbrennungslufttemp. zu Regeln.Mit einem FB59 geht es gut
im OB35
CALL FB59,DB59 aber mit drei habe ich Probleme wie ich die im OB35 aufrufen muß ?
Verwendete CPU 313C-2DP
Vielen Dank für Die Hilfe
 
Hallo zusammen
ich bin neu in der SPS Regeltechnik und bin gerade dabei drei Schrittregler FB59 einzusetzen um Kesselwaser,Rauchgas und Verbrennungslufttemp. zu Regeln.Mit einem FB59 geht es gut
im OB35
CALL FB59,DB59 aber mit drei habe ich Probleme wie ich die im OB35 aufrufen muß ?
Verwendete CPU 313C-2DP
Vielen Dank für Die Hilfe

Den Bausstein mit verschiedenen IDB aufrufen.
FB59, DB59
FB59, DB60
FB59,DB61
oder im OB35 eine FB aufrufen, in dem die drei AUfrufe als Multiinstanz programmiert sind.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
ich bin neu in der SPS Regeltechnik und bin gerade dabei drei Schrittregler FB59 einzusetzen um Kesselwaser,Rauchgas und Verbrennungslufttemp. zu Regeln.Mit einem FB59 geht es gut
im OB35
CALL FB59,DB59 aber mit drei habe ich Probleme wie ich die im OB35 aufrufen muß ?
Verwendete CPU 313C-2DP
Vielen Dank für Die Hilfe

Den Bausstein mit verschiedenen IDB aufrufen.
FB59, DB59
FB59, DB60
FB59, DB61
oder im OB35 eine FB aufrufen, in dem die drei Aufrufe als Multiinstanz programmiert sind.


bike
 