Überdimensionierter FU

Ja, das sollte kein Problem sein. Du mußt im FU nur die richtigen Motordaten (Leistung, Strom) angeben, damit er den kleinen Motor nicht überlastet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Regelfall sind FU's immer leicht überdimensioniert bezogen auf
Ausgangsstrom FU / Nennstrom Motor

Die Motordaten sind also in jedem Fall anzupassen.
 
Meist kann man den FU die Motordaten auch automatisch ermitteln lassen, die Trefferquote ist dabei wirklich erstaunlich hoch!
 
Noch mehr Fragen

Danke für das Feedback!
Wie es aussieht gibt man zur Konfiguration des Telemanique-FU's zuerst die Motordaten ein. Danach startet man die automatische Motormessung, wo vermutlich das Feintuning erfolgt.
Für den Nennstrom ist in der Handkonfiguration ein Bereich von 0,25-1,25 In einstellbar (1,0 ist voreingestellt) . Bei einer Antriebsleistung von 2.2kW (380V) liege ich aber mit ca. 3A außerhalb des einstellbaren Bereichs! Gibt "In" mgw. ein Verhältnis an und was bedeutet "In" als Einheit überhaupt???
Fragen über Fragen ...
 