Guten Tag,
ich sitze seit Stunden an folgendem Problem und komme leider nicht weiter. Diesen Eintrag erstelle ich in der Hoffnung, dass jemand ein ähnliches Problem hatte und mir einen Hinweis geben kann.
Verbaute Komponenten:
Siemens 2AI I 2WIRE ST (6ES134-4GB01-0AB0)
Anschlussplan des Sensors. (4-20mA)
Ich habe wie es meiner Meinung nach aus den Datenblättern hervor geht folgendermaßen verkabelt.
Klemme 1 SPS (134-4GB01-0AB0) auf Klemme 14
Klemme 2 SPS (134-4GB01-0AB0) auf Klemme 6
Klemme 3 SPS (134-4GB01-0AB0) auf selbe Masse wie das Powermodul (138-4CA01-0AA0)
Bei erwarteten 4mA bekomme ich als PEW einen Wert von ca. 62640. Die 4mA fließen auch nicht(wenn es wichtig ist, kann ich den tatsächlich fließenden Strom auch nochmal messen.
Die SPS und der Sensor werden von verschiedenen Netzteilen versorgt und liegen somit nicht auf demselben Potential.
Da potentialfrei Messung sollte das keine Rolle spielen?
Desweiteren habe ich zu Testzwecken den Sensor mit einer Wago-SPS verbunden, hier Funktionierte die Messung über den kompletten Bereich 4-20mA (Sensor ist also OK).
Habe ich evtl. etwas falsch interpretiert, oder werden weitere Angaben benötigt?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Dawa
ich sitze seit Stunden an folgendem Problem und komme leider nicht weiter. Diesen Eintrag erstelle ich in der Hoffnung, dass jemand ein ähnliches Problem hatte und mir einen Hinweis geben kann.
Verbaute Komponenten:
Siemens 2AI I 2WIRE ST (6ES134-4GB01-0AB0)
Anschlussplan des Sensors. (4-20mA)
Ich habe wie es meiner Meinung nach aus den Datenblättern hervor geht folgendermaßen verkabelt.
Klemme 1 SPS (134-4GB01-0AB0) auf Klemme 14
Klemme 2 SPS (134-4GB01-0AB0) auf Klemme 6
Klemme 3 SPS (134-4GB01-0AB0) auf selbe Masse wie das Powermodul (138-4CA01-0AA0)
Bei erwarteten 4mA bekomme ich als PEW einen Wert von ca. 62640. Die 4mA fließen auch nicht(wenn es wichtig ist, kann ich den tatsächlich fließenden Strom auch nochmal messen.
Die SPS und der Sensor werden von verschiedenen Netzteilen versorgt und liegen somit nicht auf demselben Potential.
Da potentialfrei Messung sollte das keine Rolle spielen?
Desweiteren habe ich zu Testzwecken den Sensor mit einer Wago-SPS verbunden, hier Funktionierte die Messung über den kompletten Bereich 4-20mA (Sensor ist also OK).
Habe ich evtl. etwas falsch interpretiert, oder werden weitere Angaben benötigt?