TIA S7 1500 Libnodave Java

RogerSchw85

Level-2
Beiträge
629
Reaktionspunkte
54
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend

Ich versuche mich das erste mal an Libnodave. Die Verbindung klappt ohne Probleme auf die 1500er Steuerung. Auch Daten kann ich schreiben und lesen.

Jedoch plötzlich kommen komplett falsche Werte daher oder die Bits die gesetzt sein sollen sind weg und kommen wieder...

Kennt jemand solche Probleme? Könnte es sein das sie kommen wenn die Verbindung kurz unterbricht? Ich hänge aktuell echt ein wenig in den Seilen...
 
Guten Abend

Ich versuche mich das erste mal an Libnodave. Die Verbindung klappt ohne Probleme auf die 1500er Steuerung. Auch Daten kann ich schreiben und lesen.

Jedoch plötzlich kommen komplett falsche Werte daher oder die Bits die gesetzt sein sollen sind weg und kommen wieder...

Kennt jemand solche Probleme? Könnte es sein das sie kommen wenn die Verbindung kurz unterbricht? Ich hänge aktuell echt ein wenig in den Seilen...


Hallo,

versuche mich auch grad an der Verbindung per Java und die libnodave-java.0.1.
Per PLCSIM und NETTOPLCSIM...

Er meldet zwar Connection ok, aber wenn ich Werte lesen will spuckt die Console "setupReceivedPDU() returned: 33028context is not supported." aus
Gibts da hier eine Einstellung für die 1500er?



public class DataIsoTCP {


public static boolean Connection = false;
private static int i, j;
public static byte b, b1, b2, b3;
public static long a, c;
//private static float d, e, f;
private static char buf[];
public static byte buf1[];
public static PLCinterface di;
public static TCPConnection dc;
public static Socket sock;
private static int slot;
public static byte[] by;
public static String IP;


DataIsoTCP(String host) {
IP = host;
//Nodave.Debug=Nodave.DEBUG_ALL;
buf = new char[Nodave.OrderCodeSize];
buf1 = new byte[Nodave.PartnerListSize];
try {
sock = new Socket(host, 102);
} catch (IOException e) {
System.out.println(e);
}
}


public static void Start(String adres) {
Nodave.Debug=Nodave.DEBUG_ALL^(Nodave.DEBUG_IFACE|Nodave.DEBUG_SPECIALCHARS);


DataIsoTCP tp = new DataIsoTCP(adres);
DataIsoTCP.StartConnection();
}


public static void StartConnection() {
Connection = false;
OutputStream oStream = null;
InputStream iStream = null;
slot = 1;


if (sock != null) {
try {
oStream = sock.getOutputStream();
} catch (IOException e) {
System.out.println(e);
}
try {
iStream = sock.getInputStream();
} catch (IOException e) {
System.out.println(e);
}
di = new PLCinterface(
oStream,
iStream,
"IF1",
0,
Nodave.PROTOCOL_ISOTCP);


dc = new TCPConnection(di, 0, slot);
int res = dc.connectPLC();
if (0 == res) {
Connection = true;
System.out.println("Connection OK ");
} else {
System.out.println("No connection");
}
}
}


public static void StopConnection() {
if (Connection == true) {
Connection = false;
dc.disconnectPLC();
di.disconnectAdapter();
}
}


public static float Read(int area, String type, int db, int address, int bit) {
int bytes;
if("float".equals(type)){
float r=0;
bytes=4;
int res = dc.readBytes(area, db, address, bytes, null);
if(res==0){
r=dc.getFloat();
}
return r;
}
else if("double".equals(type)){
float r=0;
bytes=4;
int res = dc.readBytes(area, db, address, bytes, null);
if(res==0){
r=dc.getU32();
}
return r;
}
else if("word".equals(type)){
int r=0;
bytes=2;
int res = dc.readBytes(area, db, address, bytes, null);
if(res==0){
r=dc.getWORD();
}
return r;
}
else if("byte".equals(type)){
int r=0;
bytes=1;
int res = dc.readBytes(area, db, address, bytes, null);
if(res==0){
r=dc.getBYTE();
}
return r;
}
else if("bit".equals(type)){
int r=0;
bytes=1;
int res = dc.readBytes(area, db, address, bytes, null);
if(res==0){
r=dc.getBYTE();
}
return (r >> bit)&1;
}else{
return 0;
}
}
}


und hier der Aufruf aus der Main:



DataIsoTCP.Start("127.0.0.1");

int area;

area = Nodave.DB;


float g=(float) DataIsoTCP.Read(area,"float",2,0,0);

jLabel1.setText(String.valueOf(g));





MfG Chef
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst bei der 1500er in der Hardwarekonfiguration Put/Get Kommunikation erlauben. Außerdem kannst du nur auf sogenannte "nicht optimierte" DBs zugreifen. Nur dann siehst du auch einen Offset in der Datenbausteinansicht.

Generell müsst du bei einer S7-1500 wie auch bei der S7-1200 Rack=0 und Slot=1 einstellen. Mit Nettoplcsim funktioniert das zwar auch mit anderen TSAPs weil das nicht geprüft wird, aber ich würde es mir schon mal angewöhnen die korrekte Einstellung dafür zu verwenden.
 
Die Put/Get Kommunikation ist erlaubt, DB ist auf nicht optimiert eingestellt...

Habe es zum Laufen gebracht. Rack 0, Slot 0.

Mal ein Moka7 Projekt getestet.

Bei ähnlichen Problemen einfach melden.
 
Die Put/Get Kommunikation ist erlaubt, DB ist auf nicht optimiert eingestellt...

Habe es zum Laufen gebracht. Rack 0, Slot 0.

Mit welchen TIA Version testet du denn, und welche CPU wird simuliert?
Ich habe ja schon einige Tests gemacht (hab Nettoplcsim geschrieben), und bei der 1500er war für den Put/Get Modus bisher immer Rack=0/Slot=1 notwendig.
 
Zurück