Besteht irgendwie die Möglichkeit die (Peripherie)Startadresse der Ein- und Ausgänge eines Profibusteilnehmers im PLC Programm zu ermitteln?

Also bitte nicht, kannst ja in die HW Konfiguration schauen ;)

Ich benötige die Adressen um diese in der NC (840D sl) in bestimmte MADA’s eines OEM Solution Provider einzutragen. Somit soll die Konfiguration etwas automatisiert werden ...
 
Wenn du die Subnetznummer und die Adresse der Station kennst, kanst du die Logische Basisadresse mit der SFC 5 herausfinden.

Auszug aus der Siemenshilfe zum Baustein:
Die logische Basisadresse einer Baugruppe ermitteln mit der SFC 5 "GADR_LGC"
Beschreibung:
Vom Kanal einer Signalbaugruppe seien der zugehörige Baugruppensteckplatz und der Offset im Nutzdatenadreßraum der Baugruppe bekannt. Mit der SFC 5 "GADR_LGC" (convert geographical address to logical address) ermitteln Sie daraus die zugehörige logische Basisadresse der Baugruppe, d. h. die kleinste E- oder A-Adresse.
 