TIA CM1542-5 oder CP1542-5 als DP-Master in ET200MP möglich?

o_dirkes

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Feldbuskonfiguration. Gegeben ist eine ET200MP als PN-Device. Es soll ein DP-Slave (Sinamics DCM) eingebunden werden. Profibus ist in der Anlage bisher jedoch nicht vorhanden. Aufgrund der räumlichen Anordnung wäre es wünschenswert, einen CP1542-5 (oder CM1542-5) als DP-Master in der ET200MP unterzubringen. Der DCM soll beispielsweise per DPWR-DAT/DPRD_DAT aus der CPU angesprochen werden. Ist das so möglich und gibt es Einschränkungen, oder muss der CP(CM) lokal neben der CPU sitzen?

Die Hardwarekonfig im TIA-Portal (V14) lässt diese Anordnung zu, der Online-Konfigurator jedoch nicht. Was stimmt nun?

Danke im Voraus für Eure Hilfe.

O. Dirkes
 
der Online Configurator hat recht, IM Systeme können keine CP's und das sollte beim Übersetzen im TIA auch einen Fehler geben.
Warum nimmst nicht nen PN/DP Koppler (IE/DP Link PN IO)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Alternativ setzen wir einen CP neben die CPU, was allerdings mit einem höheren Verkabelungsaufwand verbunden ist, da die CPU ein Stück weit entfernt ist.

Jedenfalls vielen Dank für die Info.
 