    Hallo. Habe folgendes Problem mit der Beckhoff HMI Visu.
    In Textfeldern wo eine Variable angezeigt werden soll werden Hexwerte anstatt Dezimal ausgegeben. An was kann das liegen?
    Zitieren Zitieren Beckhoff Visu zeigt Hex anstatt Dezimal an  

  2. #2
    Registriert seit
    31.08.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    meinst du das spidercontrol?
    Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!

  3. #3
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Nein die Beckhoff HMI Visu.
    Mit Spidercontrol hatte ich noch nie Probleme ich persönlich würde das bevorzugen.

  4. #4
    Registriert seit
    31.08.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    hmm ok, da kann ich leider nicht helfen, sry, mit spidercontrol könnte ich dir weiterhelfen
    Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!

  5. #5
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Frohes neues Jahr!

    Lass mich raten Du hast im Textfeld ein %s als Platzhalter stehen.

    Um eine Dezimale Ansicht zu erzwingen könntest Du da ein %i oder ein %d reinschreiben.

    Code:
    d,i   Dezimale Zahl
    
    o     Oktale Zahl ohne Vorzeichen (ohne führende Null)
    
    x     Hexadezimale Zahl ohne Vorzeichen (ohne führendes 0x)
    
    u     Dezimale Zahl ohne Vorzeichen
    
    c     Einzelnes Zeichen
    
    s     Zeichenkette
    
    f     REAL-Werte; Syntax: %|<Ausrichtung><Minimal angezeigte Anzahl von Zeichen>.
          <Genauigkeit>|f
          Ausrichtung wird durch Minuszeichen (linksbündig) bzw.
          Pluszeichen (rechtsbündig, Default) definiert;
          Genauigkeit definiert die Anzahl der Stellen hinter dem Komma
          (Default: 6).
    PS: Auf dem Bild im Anhang habe ich mal um kreist wo diese Information mit unter (ohne in der Hilfe suchen zu müssen) zu finden ist.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    Anaconda55 (01.01.2009)

  7. #6
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank. Das könnte es gewesen sein. Werde es schnellstmöglich versuchen.

  8. #7
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Geh mit der SPS online und mache einen Rechtsklick ins Variablen-Deklarationsfenster. Die dortige Auswahlmöglichkeit (dezimal, hex, binär) hat auch Einfluss auf die Visu!


    Frohes Neues!!!

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    Anaconda55 (01.01.2009)

  10. #8
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke euch allen.
    Wünsche euch auch ein frohes neues !

Ähnliche Themen

  1. WEB-Visu an Beckhoff Controller
    Von Andy082 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 09:37
  2. Hilfe Beckhoff visu
    Von zonstraal im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 21:26
  3. Beckhoff VISU für Windows
    Von cas im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.01.2010, 10:20
  4. Beckhoff HMI Visu Scollbalken
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 16:28
  5. Beckhoff VISU
    Von tomatensaft im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 19:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •