    Hallo

    ich hätte da mal eine Frage

    Problem:
    Gebäudesteuerung mit CX1010 XP und angeschlossenem Touchpanel bei der Visu dauert es zwischen 10 und 15 sek. bis sich die einzelnen screens öffnen (z.b.Handbetrieb, Hydraulikschema, Wetterstation, usw)vorher lief das Programm und die Visu auf einem CX9010 mit CE Embedded ohne Probleme jetzt wurde umgebaut auf CX1010 mit XP und schon sind Probleme da

    bisherige Lösungsversuche:
    ändern der Visutaskzeiten
    Deaktivierung der Serielle Kommunikationen (3 an der Zahl)
    ich habe das Projekt nun schon 10 mal mindestens hoch und runter und wieder hoch durchgeckt finde aber leider nirgens ein Problem

    meine Denkansätze:
    Ich habe ein Problem beim Datenhandling von der SPS zur Visu
    ich habe zuviele Grafiken und oder zuviele werte in den Fenstern .

    Auslastung der SPS liegt bei ca.20%
    Auslatung der CPU ca.35%

    der CX1010 kommuniziert noch mit einem BK in dem Nachbargebäude.

    kann mir wer von euch da ein wenig helfen ??
    wenn noch mehr infos benötigt werden bitte ich um kurze meldung.
    vielen dank im Vorraus.
    Rechtschreibfehler bitte ich zu entschuldigen da ich in eile bin.
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    Zitieren Zitieren Cx1010 xp  

  2. #2
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    368
    Danke
    0
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn es doch schon gut mit einem CX90xx funtkionierte, warum der Umbau? Sind denn viele Grafikelemente auf den Seiten? UpdateRate=100 mal in der INI eingestellt zum Test?

    Viele Grüße

  3. #3
    Licht9885 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.12.2009
    Ort
    Dielmissen
    Beiträge
    298
    Danke
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo der Umbau fand statt aus Speichergründen weil die Anlage immer mehr erweitert wird nd der CX 90XX z klein wurde.

    okay das mit der updaterate werde ich montag mal testen.
    MFG Sebastian Licht


    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC

Ähnliche Themen

  1. Suche: Beckhoff CX1010 + NT
    Von madmaxx126 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 21:05
  2. CX1010 Hilfe!!
    Von lifenec im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 11:49
  3. CX1010 abgestürzt
    Von bleri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 09:38
  4. Konfiguration einer Beckhoff CX1010
    Von bleri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 13:26
  5. Beckhoff CX1010 Parametersicherung bei Spannungsausfall
    Von Controllfreak im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 12:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •